订单查询
首页 其他文档
燃气基础知识考试试卷及答案
大小:48.81KB 84页 发布时间: 2023-05-23 13:41:25 3.06k 3.05k

的上限时,能在指定时间切断上游的供气,以保证一切于下游的组件不致损坏。()

A:低于

B:高于

C:等于

D:以上都不正确

答案:B

35、一般应用于门站及调压站的设备应满足在—20℃至60℃正常工作,若操作温度

超出此范围,应做特别的设计考虑。()

A:—20、60

B:—20、70

C:—10、60

D:—10、70

答案:A

36、调压站室外进出口阀门距调压站的距离应符合什么要求:当为地上独立建筑时,不宜小于________m

当为毗连建筑物时,不宜小于_______m

当为调压柜时,不宜小于_________m

当为露天调压站时,不宜小于_________m

当通向调压站的支管阀门距调压站小于________m时,室外支管阀门与调压站进口阀

门可合为一个。

A:10、5、5、10、100

B:10、10、5、10、100

C:10、5、10、10、100

D:5、5、5、10、100

答案:A

37、储配站内消防给水管网应采用环形管网,其给水干管不应少于_______条。当其

中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

A:1

B:2

C:3

D:4

答案:B

38、门站、储配站当设置消防水池时,消防水池的容量应按火灾延续时间_____h计算

确定。当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,其容量可减去火灾延续时间内的

补水量.()

A:1

B:2

C:3

D:4

答案:C

39、门站或高中压调压应采用对焊式法兰,法兰垫片_______含石棉成分()