B:60
C:70
D:80
答案:A
LNG气化站工程在首次投用,储罐预冷时,宜利用储罐内的部分液氮对站内其他低温系统进行预冷,并对常温工艺系统进行置换干燥。低温氮气可以通过与其他罐相连的管道,对其他储罐进行置换预冷以节约液氮,一般串联不宜超过______台储罐。()
A:3
B:6
C:4
D:5答案:A
LNG气化站工程在首次投用,氮气置换完成后,应先用低温氮气对低温贮罐、管线进行吹扫,并使用露点仪在排放口或储罐测满阀出口检测温度达到______℃之间为合格()
A:-30~-40
B:-20~-50
C:-30~-50
D:-20~-40答案:A
LNG气化站工程在首次投用,宜采用先从上后从下两侧进液口充低温氮气的预冷方式,应在测满阀出口检测温度达到_______℃后,转用液氮预冷.()
A:-80
B:-90
C:-100
D:-120答案:A
26
三)储配站系统知识
湿式储气罐之间、干式储气罐之间、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐的半径;固定容积储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐直径的2/3;()
A:小于、小于
B:小于、大于
C:大于、小于
D:大于、大于答案:A
固定容积储气罐与低压湿式或干式储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐的______()
A:小于、半径
B:大于、半径
C:小于、直径
D:大于、直径答案:A
数个固定容积储气罐的总容积大于200000m³时,应分组布置。组与组之间的防火间距:卧式储罐,不应______相邻较大罐长度的一半;球形储罐,不应______相邻较大罐的直径,且
不应小于20.0m(
)
A:小于、小于
B:小于、大于
C:大于、小于
D:大于、大于
答案:A
站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于_____m,距办公、生活建筑不应小于_____m,距围墙不应小于______m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。()