LNG气化站工程在首次投用,储罐预冷时,宜利用储罐内的部分液氮对站内其他低温系统进行预冷,并对常温工艺系统进行置换干燥。低温氮气可以通过与其他罐相连的管道,对其他储罐进行置换预冷以节约液氮,一般串联不宜超过______台储罐。()

A:3 

B:6 

C:4 

D:5答案:A

LNG气化站工程在首次投用,氮气置换完成后,应先用低温氮气对低温贮罐、管线进行吹扫,并使用露点仪在排放口或储罐测满阀出口检测温度达到______℃之间为合格()

A:-30~-40 

B:-20~-50 

C:-30~-50 

D:-20~-40答案:A

LNG气化站工程在首次投用,宜采用先从上后从下两侧进液口充低温氮气的预冷方式,应在测满阀出口检测温度达到_______℃后,转用液氮预冷.()

A:-80 

B:-90 

C:-100 

D:-120答案:A

26

三)储配站系统知识

湿式储气罐之间、干式储气罐之间、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐的半径;固定容积储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐直径的2/3;()

A:小于、小于

B:小于、大于

C:大于、小于

D:大于、大于答案:A

固定容积储气罐与低压湿式或干式储气罐之间的防火间距,不应______相邻较大罐的______()

A:小于、半径

B:大于、半径

C:小于、直径

D:大于、直径答案:A

数个固定容积储气罐的总容积大于200000m³时,应分组布置。组与组之间的防火间距:卧式储罐,不应______相邻较大罐长度的一半;球形储罐,不应______相邻较大罐的直径,且

不应小于20.0m(

)

A:小于、小于

B:小于、大于

C:大于、小于

D:大于、大于

答案:A

站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于_____m,距办公、生活建筑不应小于_____m,距围墙不应小于______m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。()