订单查询
首页 其他文档
燃气基础知识考试试卷及答案
大小:48.81KB 84页 发布时间: 2023-05-23 13:41:25 3.06k 3.05k

1)采用涂层保护埋地敷设的钢质燃气干管应同时采用阴极保护,如采用牺牲阳

极法或强制电流方式,并应符合国家现行的有关标准或不低于其它国际标准

的规定。有关标准如G

B/T 21447、G

B/T 21448。

2)在城市地区或地下设施密集地区,应使用牺牲阳极法。于郊外空旷区域,可

考虑改用强制电流法。

3)使用牺牲阳极法,每组牺牲阳极的间距约为________m。

4)实施阴极保护的管道与未保护的设施之间应设置电绝缘装置,电绝缘装置应

有绝缘性能测试装置。

5)对于钢质管道的非焊接管道连接头,应在管道连接头处安装永久性跨接,保

持电连续性。

A:300

B:200

C:400

D:350

答案:A

施工中开挖沟槽需注意事项有:()

1)混凝土路面和沥青路面的开挖应使用切割机切割。

2)槽底应预留不少于_______mm。

3)管沟沟底宽度、坡度和工作坑尺寸,可参照(

CJJ33)城镇燃气输配工程施工及验收规范

的要求。

4)沟槽一侧或两侧临时堆土位置高度不得影响边坡的稳定性和管道安装不得掩埋消防栓、

雨水口等设施。

5)堆土与沟边应有安全距离,一般而言,可考虑预留不少于______m空间,以确保沟槽

稳定,防止堆土塌落及保持工地往来路径。

6)在无法确定沟槽在不加支撑下的稳定性时,应用支撑加固沟壁。对于不坚实的土壤应

作连续支撑,支撑物应有足够的强度。

7)沟底遇有废旧物料、硬石、木头、垃圾等杂物时,必须清除,然后铺一层厚度不少于150mm

的砂土或素土并整平夯实至设计标高,以确保不会损害管道及其防腐层。

A:150/0.5

B:200/0.5

C:100/1.0

D:200/1.0

答案:A

37

管道下沟前必须对防腐层进行100%外观检查,回填前应进行100%电火花检漏,回填后必

须对防腐层完整性进行全线检查,不合格必须返工处理直至合格。()