大小:52.88KB 34页 发布时间: 2023-05-25 13:54:18 2.04k 895

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第69页,结合题意,本题正确。

153【判断题】当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,不允许将控制器从手动状态切换为自动状态。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第62页,结合题意,应是“允许将控制器从手动状态切换为自动状态”,本题错误。

154【判断题】消防电梯的井底设置排水设施的目的是为防止灭火时的消防积水淹没消防电梯导致消防电梯失去功能。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第187页,结合题意,本题正确。

155【判断题】对防(排)烟风机的保养操作程序首先应断开电源,检查电动机接地是否良好。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第195页,结合题意,“对防(排)烟风机的保养操作程序应首先检查风机的启停功能”,本题错误。

156【判断题】消防电话系统设置工作状态指示灯,通过指示灯可以间接地了解消防电话总机、电话分机等设备工作是否正常。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第111页,结合题意,通过指示灯可以直观地了解消防电话总机、电话分机等设备是否正常,本题错误。

157【判断题】当火警发生时,第一个信息标识“火警”就会显示绿色。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第53页,结合题意,火警应为红色,本题错误。

158【判断题】消防泵组电气控制柜中,当开关处于手动位时由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启动。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第98页,结合题意,应是“手动控制水泵启停”,本题错误。

159【判断题】多线制控制盘如果“故障”指示灯处于熄灭状态,表示多线控制盘功能处于正常状态。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第78页,结合题意,本题正确。

160【判断题】红外光束感烟火灾探测器可以分为对射型和反射型两种。()

正确

错误