订单查询
首页 其他文档
消防监控员考试200题目及答案解析
大小:52.88KB 34页 发布时间: 2023-05-25 13:54:18 2.04k 895

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第27页,结合题意,应为排烟防火阀,本题错误。

169【判断题】防火卷帘卷门机中减速箱的功能是限制电动机卷轴的下放速度,在卷帘下放时,能使之快速下放。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第132页,结合题意,应是“能使之匀速下放”,本题错误。

170【判断题】火灾显示盘的信息显示高等级的信息应优先显示,高等级的信息显示不应影响低等级信息显示,显示的信息应与对应的状态一致且易于辨识。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第89页,结合题意,应是“低等级的信息显示不应影响高等级信息显示”,本题错误。

171【判断题】消防设备末端配电装置的接触器如果触点磨损至原厚度的1/3时可稍微修锉触点表面即可。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第185页,结合题意,消防设备末端配电装置的接触器如果触点磨损至原厚度的1/3时应更换触点,本题错误。

172【判断题】防火门监控器执行自检时,应不造成与其相连的外部设备动作。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第143页,结合题意,本题正确。

173【判断题】消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每半年至少一次。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第185页,结合题意,消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每年至少一次,本题错误。

174【判断题】多线制控制盘如果“故障”指示灯处于红色常亮状态,表示多线控制盘功能处于异常状态。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第78页,结合题意,应是“故障”指示灯处于黄色常亮状态,表示多线控制盘功能处于异常状态,本题错误。

175【判断题】消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电,可呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少两部消防电话分机。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第112页,结合题意,本题正确。

176【判断题】线型感温火灾探测器按动作性能分类可分为定温、差温两种类型。()

正确

错误

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。