④湿式报警装置;
⑤管道;
⑥水泵等部件组成。
常见闭式喷头有:57℃(橙色)、68℃(红色)、79℃(黄色)、93℃(绿色)四种。
多层、高层公共建筑一般体量较大,发生火灾有时不可能及时发现,设置喷淋系统,不管有人无人,一旦失火,喷淋系统就会自动动作,有效扑救火灾。所以,重要的公共建筑一般都要求设置自动喷淋灭火系统。
50、建筑物内为什么一般要求设置火灾自动报警系统?
答:火灾自动报警系统,是一套不需要人工操作的自动报警系统,一旦建筑物内某个部位发生火灾,火灾探测器就可以通过现场的烟、温变化,通过电讯号传给消防控制室,告知值班人员某个部位失火,或启动灭火系统自动灭火。火灾报警系统主要有:
①触发器件;②火灾报警装置;③火灾警报装置;④消防控制设备;⑤电源等部件组成。
随着经济形势的发展、高层建筑、大型建筑不断涌现,但值班人员有限,采用火灾自动报警系统,只要某个部位失火,火灾探测器就可以很快把火灾信号传递出去,尽早地发现火情。所以,高层建筑、重要的公共建设一般都要求应设置火灾自动报警系统。
51、火灾探测器分几类?
答:一般分五类:①感烟火灾探测器;②感温火灾探测器;③感光火灾探测器;④可燃气体探测器;⑤复合火灾探测器。
52、高层建筑为什么要设排烟设施?
答:高层建筑一般体积大,疏散走道长,一旦发生火灾,烟气不能及时排到室外,一是影响人员疏散,二是影响人员灭火,造成人员中毒伤亡,故高层建筑下列部位应设排烟设施。
①长度超过20米的内走道;
②面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;
③高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
53、防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?
答:排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;
②当两者合用前室时,不应小于3平方米。
③当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
54、高层建筑消防用电对供电负荷有何要求?
答:高层建筑由于依靠室内自救为主,其内部的消防设备较多,有火灾报警系统、自动喷淋系统、消火栓给水系统、防烟、排烟系统等,这些设备都要用电,如果失火时,这些设备没有电,就不能正常工作,所以高层建筑消防用电十分重要。国家消防规范要求一类高层建筑消防供电应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按不低于二级负荷要求供电。
55、高层建筑哪些部位应设应急照明?
答:应急照明是保证人员疏散的灯光照明,为了保证人员安全疏散,高层建筑下列部位应设应急照明:
①楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
②配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自
发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;
③观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所;
④公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20米的内走道。
⑤疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5LX。
⑥当采用蓄电池作备用电源时,一般高层建筑连续供电时间不应少于20分钟,高度超过100米的高层建筑,连续供电时间不应少于30分钟。
56、高层建筑内为什么要设灯光疏散指示标志?
答:高层建筑型体高、体量大、容纳人员多、疏散距离长,如果不设灯光疏散指示标志,楼内人员就很难快速找到安全出口。灯光疏散指示标志就是诱导人员沿着疏散通道进行安全疏散的,故高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不应大于20米。
57、线路形成过负荷的原因是什么?怎样预防?
答:造成过负荷的主要原因是:导线截面选用过小;或在线路中接入过多的负载或功率过大的用电设备。
预防措施:要合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换大截面的导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。
58、化(实)验室发生火灾怎么办?
答:①一旦发生火灾要及时打119电话和保卫处电话报火警,报警时一定要讲清着火对象的性质;同时切断电源、燃气管道,组织扑救火灾;