1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
2.一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因是什么?
3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
答:1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案:理由:根据《危险性较大的分部
分分项工程安全整理办法》规定:脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中,脚手架高度3.6mx 11m^
4.8m=44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
2.导致这起事故发生的主要原因包括:①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内
在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具;③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;④工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。
3.采取的防护措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工
具式防护门,门栅网格的间距大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。
4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有:①设备安装及水管试压;②木龙骨防火、
防腐处理;③预埋件或拉结筋;④吊杆安装;⑤龙骨安装;⑥填充材料的设置等。来
(三)
背景资料
某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼,外墙厚370mm内墙厚240mm抗震设防烈
度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2,综合单位为110元/m2。
事件一:现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题,物料提升机运到现场后,项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入使用。
事件二:现场施工工程中为了材料运输方便,在内墙处留置临时施工洞口,内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖(490mr)i设置了2C 6钢筋,钢筋外露长度为500mm事件三:由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水明装主管(无套管)从首层向上安装,五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。
事件四:施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经和平单位核算综合单位为
150元/m2,该分项工程施工完成后,经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设
单位尚未确认该变更单位,施工单位用净值法进行了成本分析。
备注:BCW-S计划完成工作预算费用
BCW-P已完工作预算费用
ACW-P已完工作实际费用
CV-费用偏差
问题:
1.事件一中,物料提升机使用是否符合要求?说明理由。
2.事件二中,砖墙留搓的质量控制是否正确?说明理由。
3.事件三中,五层卫生间防水存在什么隐急?说明理由。
4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,并分析成本状况。
答:1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件,编制专项作业施工方案,
安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行,验收应由项目经理组织,项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加,经验收并进行核载试验,确认符合要求后力一可正式投入使用。
2.不正确。理由:现场留搓处,拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从
留搓处算起每边均不应小于500mm对于抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm
的要求。
3.存在漏水隐患。理由:因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管,两修补防水层,不能保证防水层的整体性,如果管道根部与防水交接处处理不好,将会留下质量隐患,而发生渗出漏现象。
4.计划瓷砖粘贴面积1000 m2,预算价格110元/m2,实际价格150元/m2,实际瓷砖粘
贴面积1200 m;则BCWS计划工作量X预算单价=1000 m2X 110元/m2=11万元;
BCWIP已完工作量X预算单价=1200 m2X 110元/m2=13.2万元;