14.普通状况下,建设施工公司良好行为记录发布期限为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】良好行为记录信息发布期限普通为3年。
15.当设计无规定期,模板拆除顺序对的是()。
A.从下而上
B.先支先拆
C.先拆承重模板
D.先拆非承重模板
【答案】D
【解析】模板拆除时,拆模顺序和办法应按模板设计规定进行。当设计无规定期,可采用先支后拆、后支先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板顺序,并应从上而下进行拆除
16.在现场施工,属于一级动火作业是()。
A.小型油箱B.比较密封地下室
C.登高电焊D.无明显危险因素露天场合
【答案】
【解析】B对的。比较密封室内、容器内、地下室等场合进行动火作业属于一级动火作业。小型油箱等容器、登高焊、割等用火作业属于二级动火作业。无明显危险因素露天场合属于三级动火作业。
17.市区施工现场重要路段围挡高度不得低于()。
A.1.5m
B.1.8m
C.2.0m
D.2.5m
【答案】D
【解析】普通路段围挡高度不得低于1.8m,市区重要路段围挡高度不得低于2.5m。
18.现场《暂时用电施工组织设计》编制人员是()。
A.项目经理
B.技术负责人
C.电气工程技术人员
D.安全员
【答案】C
【解析】暂时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,经有关部门审核及具备法人资格公司技术负责人批准后实行。使用前必要经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投人使用。
19.需要组织专家进行安全专顶施工方案论证是()。
A开挖深度3.5m基坑土方开挖工程
B.施工高度60m建筑幕墙安装工程
C.架体高度15m悬挑脚手架工程
D.搭设高度30m落地式钢管脚手架工程
【答案】B