(1)溶洞:20天,20万
(2)混凝土供应迟缓:索赔不予支持。
是由于材料是由施工单位自行采购
(3)二十层构造变更;建设单位规定将该层进行构造变更,又延误工期15日历天
15*10000=15万
因此共计索赔工期20+15=35天
费用20+15=35万
(二)
【背景材料】
某写字楼工程,建筑面积86840m2,建筑高度40m,地下一层,基坑深度4.5m,地上十一层,钢筋混凝土框架构造。
施工单位中标后组建了项目部,并与项目部订立了项目目的管理责任书。
基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质第三方对基坑工程进行现场检测,监测单位编制了监测方案,经建设方、监理方承认后开始施工。
项目部进行质量检查时,发现现场安装完毕木模板内有铅丝及碎木屑,责令项目部进行整治。
隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工整治。
【问题】
1.施工单位应依照哪些因素组建项目部?
2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不当之处?并阐明理由。
3.混凝土浇筑前,项目部应对模板分项工程进行哪些检查?
4.在浇筑混凝土工作中,施工班组做法有哪些不当之处?并阐明对的做法。
【答案】
1.依照施工项目规模,复杂限度,专业特点,人员素质和地区范畴拟定
2.监测单位编制了监测方案,经建设方、监理方承认后开始施工不当。
理由:基坑深度4.5m,不不大于4m,属于深基坑工程,应由施工单位组织专家论证
3.浇筑混凝土前,应对模板工程进行验收。
模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观测和维护。发生异常状况时,应按施工技术方案及时进行解决
(1)模板接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;
(2)模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响构造性能或妨碍装饰工程施工隔离剂;
(3)浇筑混凝土前,模板内杂物应清理干净;
(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果模板。
4.(1)施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上不当
对的做法:应固定在特制固定架上。
(2)采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远不当
对的做法:应插入混凝土内由远及近浇筑
(三)
【背景资料】
某公司新建办公楼工程,地下一层,地上十六楼,建筑高度55m,地下建筑面积3000㎡,总建筑面积21000㎡人,现浇混泥土框架构造。一层大厅高12m,长32m,大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同商定:“…工程开工时间为7月1日,竣工日期为10月31日,总工期488天;冬期停工35天;弱电、幕墙工程由专业分包单位施工…”总包单位与幕墙单位订立了专业分包合同。
总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运送,在构造、外墙装修施工时,采用落地双排扣件式钢管脚手架。
构造施工阶段,施工单位有关部门对项目安全进行检査,发现外脚手架存在安全隐想,责令项目部及时整治。
大厅后张预应力混凝土梁浇筑完毕25天后,生产经理凭经验鉴定混凝土强度已达到设计规定,随后安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。
外墙装饰完毕后,施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中,上部钢管意外坠落击中下部施工人员,导致1名工人死亡。