A、着火层B、着火层下一层或下二层
C、首层D、着火层上一层
14.在扑救高层建筑火灾时,战斗人员和器材集结处应位于(B)(易)
A、着火层B、着火层下一层或下二层
C、首层D、消防控制室
15.扑救高层建筑火灾从内部进攻时,水枪阵地要依托(A)设置。(中)
A、防火、防烟分区B、承重墙C、疏散口D、窗口
16.扑救地下车库火灾时,由外部进入内部进攻,一般选择从(A)出入通道向内部进攻。(易)
A、上风B、下风C、中部D、距火源最近
17.扑救原油罐火灾进攻有利时机是:(A)。(中)
A、沸溢、喷溅之前B、沸溢、喷溅之时
C、局部发生燃烧D、灭火剂准备充足
18.扑救有毒区域的火灾,水源的选用、水枪阵地的选择,在不影响火灾扑救效果的前提下,坚持从(A)方向进攻为主的原则。(易)
A、上风B、下风C、侧上风D、侧下风
19.火灾中,导致玻璃幕墙爆裂的主要因素是(A)。(中)
A、火焰,高温B、室内热气压C、建筑构件变形挤压D、玻璃自身耐热性能差
20.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过(D)m。(易)
A、10 B、15 C、20 D、25
21.室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等(B)。(易)
A、应选择同一生产厂家的产品B、规格型号应统一
B、应选择同一品牌的产品D、应选择同一销售商的产品
22.有一条水带干线,长度为4条Ф80mm胶里水带(每条Ф80mm胶里水带阻抗系数为0.015),当流量为10L/s时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。(C)(难)
A、0.15 B、0.6
C、6 D、15
23.有一条水带干线,长度为7条胶里水带,其中5条为Ф90mm水带,2条为Ф65mm水带(每条Ф90mm、Ф65mm胶里水带阻抗系数分别为0.008、0.035),当流量为10L/s时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。(D)(难)
A、0.43 B、4.3
C、1.1 D、11
24.某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ65mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.035)(B)(难)
A、3.5 B、4.378
C、8.5 D、14.875
25.某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ80mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.015)(D)(难)
A、14.875 B、4.378
C、8.5 D、1.875
26.在消防车的最大供水高度计算时,沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的几倍。(D)(中)
A、1.2 B、1.5
C、1.8 D、2.0
27.扑救该起高层建筑火灾可采取的供水方法有(BCD)。(多选)
A、沿楼梯蜿蜒铺设水带供水B、利用建筑内部消防水泵向消防竖管供水
C、利用水泵接合器向室内管网补充供水D、沿外墙垂直铺设水带供水
28.楼层外部垂直铺设水带时可使用(A)加以固定。(中)