206、预拌混凝土的质量检验分为出厂检验和交货检验。交货检验的取样试验工作由(D)
承担。
A、供方B、需方C、第三方D、供需双方协商承担的单位
207、当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其强度检验试样
每(B)m3混凝土取样不得少于一次。
A、100 B、200 C、500 D、1000
208、混凝土坍落度检验应在混凝土送到现场后(B)分钟内完成。
A、10 B、20 C、30 D、40
209、钢筋入模后必须保证其混凝土保护层厚度符合设计要求。当钢筋保护层厚度用水泥砂
浆或塑料垫块的方法来控制时,下列叙述不正确的是(C)。
A、垫块间距一般在1-1.5m左右B、垫块的尺寸不宜过大,一般在3-5Cm之间C、
水泥砂浆垫块的材料和颜色应与制作的构件颜色相同,强度可略低于制作构件的混凝土强度
D、塑料垫块应专门制作,在确保有效控制保护层厚度的同时,还要充分确保塑料垫块与混
凝土的固结
210、预应力钢筋放张时,构件的混凝土强度必须达到设计规定值,设计无规定的,不得低
于构件混凝土设计强度的(C)。
A、50%B、70%C、75%D、95%
211、自然养护的混凝土构件,其浇水养护的持续时间不得少于(C)昼夜。
A、3 B、4 C、7 D、8
212、蒸汽养护混凝土构件时,应分静养、升温、恒温和降温四个不同的养护制度。其中升
温和降温的速度每小时不得超过(D)℃。
A、10 B、15 C、20 D、25
213、钢筋冷拉调直时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于(C)。
A、1%B、2%C、4%D、8%
214、钢筋冷拉调直时,Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于(A)。
A、1%B、2%C、4%D、8%
215、采用排汽屋面,排汽道应纵横贯通,排汽道、排气孔、大气三者应连通,屋面面积每
(B)m2宜设置一个排汽孔。
A、24 B、36 C、50 D、100
216、孔道灌浆应采用强度等级不低于(C)的普通硅酸盐水泥。
A、525 B、325 C、425 D、未作规定
217、无粘结筋用钢绞线、钢丝在成型中每根钢丝(D)。
A、长度必须大于5米B、长度无要求C、只能有1个对焊接头D、应通长
218、在同一生产条件和同种材料情况下,预应力混凝土使用的锚具、夹具应以不超过(C)
套组为一个验收批。
A、300 B、600 C、1000 D、500
219、预应力筋I类锚具组装件,除必须满足静载锚固性能外,还必须满足循环次数为(B)
万次的疲劳性能试验。
A、150 B、200 C、250 D、300
220、在钢结构中对首次选用或有特殊要求的焊材应有必要的(D)。