9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C)
A、1月
B、1季度
C、1年
10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
A、2.6、2.8
B、2.7、2.9
C、2.8、3.0
11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。
A、1.15、1.65(1.75)
B、0.7、1.5
C、0.6、1.5
12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。
A、工作负责人
B、工作票签发人
C、工作许可人
13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体
A、1
B、2
C、3
14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。
A、200
B、250
C、300
15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)
A、1季度
B、半年
C、一年
16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
A、一年3个月B、半年6个月C、两年3个月
17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。
A、1人B、二人C、三人
18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(B)m。
A、0.7、1.2、1.5 B、0.7、1.0、1.5 C、0.8、1.2、1.5
19、工作人员工作中正常活动范围与35KV带电设备的安全距离是(B)M
A、0.4 B 0.6 C 0.8
20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点(B)m以内,以免跨步电压伤人
A、7 B 8 C 10
21、在部分停电的配电设备上的工作需用(A)
A、第一种工作票B、第二种工作票C、口头或电话命令