22、填用第一种工作票的工作包括(A、B、C)
A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。
B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。
C、高压电力电缆停电的工作。
D、带电线路杆塔上的工作。
23、按口头或电话命令执行的工作包括以下(A)工作
A、测量接地电阻:
B、检查高压电力电缆
C、停电的线路接地
D、杆、塔底部和基础等地面施工
24、关于三种人下面(A)说法是正确的
A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。
B、工作负责人可以签发工作票。
C、工作许可人可兼任工作负责人。
D、工作负责人可兼任工作许可人
25、填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到(C)工作许可人的许可后,方可开始工作
A、任何B、部分C、全部
26、工作许可人的安全责任不包括以下(B)
A、审查工作必要性;
B、工作班成员资格是否合适
C、线路停、送电和许可工作的命令是否正确;
D、许可的接地等安全措施是否正确完备。
27、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存(C)
A、三月B、半年C、一年D、两年、
28、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(B)
A、20 B 25 C 30 D、35
29、变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得(B)同意。
A、调度值班员B、工作票签发人C、工作许可人D、主管领导
30、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端(A)接在杆塔或横担上
A、允许B、不允许C、偶尔可以
31、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的最小安全距离为(B)
A、1米B、1.5米C、2米D、3米
32、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(C)询问清楚无误后再进行操作。
A、当值调度员B、监护人C、操作发令人D、本班负责人
33、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(A)测量
A、测量仪或使用绝缘测量工具测量。B、皮尺C、普通绳索D、线尺
34、在带电线路杆塔上工作与220KV带电导线最小安全距离为(C)米
A、1 B、2 C、3 D、4
35、在带电线路杆塔上工作与10KV、110KV、220KV导线最小安全距离(A)
A、0.7 1.5 3.0 B、0.5 1.2 3.0