大小:23.06KB 11页 发布时间: 2023-05-31 14:15:54 6.29k 4.78k

C、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过

D、起吊物体应绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。

20、带电作业有下列(A、B、C、)情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:

A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;

B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;

C、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

D、值班调度员认为需要停用重合闸的作业

21严禁通过屏蔽服断、接(A、B、C、)

A、接地电流,

B、空载线路的电容电流

C、耦合电容器的电容电流

D、负荷电流

22、用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器(保险)等载流设备,应遵守下列规定:(A、B、C、D)

A、短接前一定要核对相位;

B、组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠;

C、分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

D、断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接;

23、带电断、接(A、B、C)等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。

A、空载线路B、耦合电容器C、避雷器和阻波器D、变压器

24、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴(B、C)

A、绝缘鞋B、口罩C、护目镜D、保险带

25、使用保护间隙时,应遵守下列规定(B、C)

A、悬挂保护间隙前,应与变电站联系停用重合闸。

B、悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反。

C、保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

D、装、拆保护间隙的人员可不用穿全套屏蔽服。

26、对于低压带电作业下面(B、D)说法是正确的

A、低压带电作业不设专人监护

B、应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行

C、断开导线时,应先断开中性线,后断开相线

D、人体不得同时接触两根线头

27、钢丝绳应定期浸油,遇有下列(A、B、C、D)情况之一者应予报废:

A、绳芯损坏或绳股挤出;

B、笼状畸形、严重扭结或弯折;

C、钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者;

D、钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者

28、应进行试验的安全工器具如下(A、B、C、D):

A、规程要求进行试验的安全工器具;

B、新购置和自制的安全工器具;

C、检修后或关键零部件经过更换的安全工器具;