77、设备检修结束后的安全要求包括(ABC)。
A.将拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施恢复其安全使用功能
B.所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场
C.将现场的废料、杂物、垃圾、油污等清理干净
D.将不需要的废料、杂物、垃圾等现场焚烧。
78、下列关于特殊动火作业的说法正确的是(ABCD)。
A.在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。
B.应事先制定安全施工方案,落实安全防火措施,必要时可请专职消防队到现场监护。
C.动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。
D.动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15 m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
79、()情况下作业人员有权拒绝作业。(ABCD)
A.《作业证》未签批B.作业现场有围观人员C.安全装置失灵D.乙炔气瓶卧放
80、动火取样正确的是(ABD)。
A.在较大的设备内动火作业,应求取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样,在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10 m。
B.取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。
C.特殊动火作业期间不需随时进行监测。
D.使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时,检测设备应经标准气体样品标定合格。
81、断路作业用警示灯可以使用()电压。(AB)
A.36V B.42V C.110V D.220V
82、管道安全隔绝可采用()进行隔绝。(AB)
A.插入盲板B.拆除一段管道C.水封D.关闭阀门
83、在受限空间作业中下列做法错误的是(AD)
A.长时间在受限空间作业。B.受限空间出入口应保持通畅。
C.每隔2-3小时监测一次。D.在有毒雾气较大的环境下,摘下面具擦拭。
84、受限空间监护人职责是(ACD)。
A.会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。
B.进入受限空间监护。
C.当发现异常时,向作业人员发出撤离警报。
D.掌握应急救援的基本知识。
85、直接引起坠落的客观危险因素(ABC)。
A.阵风风力五级(风速8.0m/s)以上
B.湿球黑球温度≥25℃工作时间≥241min、≥29℃接触高温时间≥121min
C.作业场所光线不足或能见度差
D.气温低
86、受限空间监测方法正确的是(ABCD)。
A.作业前30 min内,应对设备内气体采样分析,分析合格后方可进人设备。
B.采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中和下各部位取样。
C.作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。
D.采样人员伸人或探人受限空间采样时应采取相应规定的防护措施。
87、受限空间个体防护措施错误的是(CD)。