A、一个B、二个C、三个D、四个
55、动火现场应放置(),并对现场的移动及固定式消防设施全面检查,必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。(A)
A、灭火器B、对讲机C、正压式空气呼吸器D、防毒面具
56、需要动火的塔、罐、容器、槽车等设备和管线经清洗、置换和通风后,应检测可燃气体、有毒有害气体、()浓度,达到许可作业浓度才能进行动火作业。(B)
A、硫化氢B、氧气C、一氧化碳D、氮气
57、()对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。(D)
A、动火作业批准人B、动火监护人C、动火作业申请人D、动火分析人
58、()是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准签字负责。(A)
A、动火作业批准人B、动火监护人C、动火作业申请人D、动火分析人
59、在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属需要时,在办理临时用电许可证的同时,按规定办理()许可证。(A)
A、动火作业B、检维修作业C、管线打开作业D、进入受限空间作业
60、动火分析合格判定的标准为:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于()(体积百分数)。(B)
A、0.1%B、0.2%C、0.5%D、1%
61、取样与动火间隔不得超过(),如超过此间隔或动火作业中断时间超过(),应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。(B)
A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min
62、受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求:氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于()。(C)
A、21.5%B、22.5%C、23.5%D、24.5%
63、作业前()内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。(B)
A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min
64、作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应()监测频率。(A)
A、加大B、减少C、保持
65、作业中断超过()应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。(C)
A、10 min B、20 min C、30 min D、40 min
66、下列哪种气体是无毒的()。(D)
A、CO B、H2S C、NH3 D、N2
67、在易燃易爆的受限空间作业时,应穿()工作服、工作鞋,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。(A)
A、防静电B、防酸C、防碱D、普通
68、受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于()。(A)
A、12V B、18V C、24V D、36V
69、在受限空间作业时应在受限空间外设置()。(C)
A、职业卫生警示标志B、风险告知书C、安全警示标志D、处置措施
70、受限空间作业最长作业时限不应超过24h,特殊情况超过()时限的应办理作业延期手续。(C)
A、8h B、16h C、24h D、48h
71、断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等(),以确保作业期间的交通安全。(D)
A、警示标志B、风险告知书C、安全警示标志D、交通警示标志
72、使用电焊时,电焊工具应完好,()须接地。(B)
A、焊把B、电焊机外壳C、焊接件D、电源线
73、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设()。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(C)
A、明显标志B、安全措施C、临时围栏D、警示标志
74、临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过()天。(C)