订单查询
首页 其他文档
工地安全隐患和整改措施4篇
大小:25.53KB 10页 发布时间: 2023-06-08 14:13:33 13.88k 12.98k

下面这些是小编精心收集整理的工地安全隐患和整改措施4篇,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。

工地安全隐患和整改措施1

由于施工现场人员流动性大、露天高处作业较多、施工变化大、规则性差、交叉作业多,施工现场存在的危险源复杂、多变,且不安全因素随着工程进度的变化而多变,为了确保XX建设项目安全开展,根据现阶段XXX施工进度,对该区域施工现场安全隐患进行彻底排查,经检查存在的主要问题如下:

一、施工现场存在的问题

(一)施工现场人员未配备安全防护用品或防护用品使用不正确。

在此次检查中发现,个别现场施工人员未佩戴安全帽,甚至在钢筋吊装现场有无关人员、未戴安全帽通过;人员在脚手架上作业时,未系挂安全带或安全带系挂在一个用钢筋弯的活扣上;焊接时,操作人员未配备防护面罩。

整改建议:加强施工现场作业人员的安全培训,让每一个施工人员都时刻铭记:进入施工现场必须正确佩戴安全帽;两米或两米以上的高空作业必须正确系挂安全带,且安全带必须系挂在合理、有效、闭合且能承受的起个人体重的地方,不得系挂在护栏、栏杆和活动的地方;焊接作业时,必须配备防护面罩。

(二)吊装作业时主要存在如下:

⑴无吊装方案或吊装方案没有针对性,不能指导施工现场的吊装作业。各片区所编制的吊装方案大同小异,没有根据自己的实际编制具有针对性的方案,对多塔作业存在的危险源未进行分析,未制定专项方案。

⑵吊装现场无进行封闭。在E4片区进行钢筋吊装时,无关人员从吊装重物下通过且未戴安全帽。

⑶吊装现场,无专门的指挥人员进行指挥。检查中发现钢筋吊装时,由钢筋工直接指挥吊车司机,钢筋由于捆绑不牢,外露的一根钢筋直接戳到了钢筋制作棚的屋顶。

⑷吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置,钢丝绳严重磨损、变形,对重物捆绑不牢。A2小区卸料平台固定端未固定,钢丝绳有明显的断丝,且无防护门。

⑸塔吊未经验收或未拿到验收证明。

整改建议:该区域施工中所涉及到的吊装作业较多,且存在多塔吊装现象,各片区必须结合自身实际,编制具有针对性的吊装方案,吊装前对存在的危险源进行认真分析并对相关作业人员进行安全技术交底,加强吊装作业的管理和控制,确保吊装过程中人员、设备的安全。

(三)临时线接线不符合规范

施工临时用电方面,各片区普遍存在如下问题:

⑴施工现场无专项用电专项方案或该方案与现场实际不相符。方案中明确规定按“三级配电、二级漏电保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”、“三项五线制”设置,但实际中却三相四线制,无接地线,无保护零线,一个配电箱接四五台用电设备,无漏电保护器等。

⑵线路架设或埋设不符合规范,电缆沿地面明敷。个别临时线搭在塔吊上,或用手工制作的木质梯子靠在地面进行架空;临时线搭设高度太低,会影响工机具、材料的运输。

⑶配电箱与开关箱进线和出线混乱,未设门锁、未采取防雨措施,配电柜门敞开,柜门上未明确配电箱责任人,接线混乱。

整改建议:施工用电必须严格按照规范编制临时用电专项方案,且严格按照“三级配电、二级漏电保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”、“三项五线制”原则进行设置。

(四)脚手架搭设不符合规范

各片区普遍存在脚手架无扫地杆,无横杆,无剪刀撑,底部的垫板未垫的现象,这些因素导致脚手架的稳定性、刚性、支撑性较差,未起到防护的作用。脚手板未铺或未满铺,无安全网或安全网起不到防护作用。

整改建议:必须严格按照规范编制脚手架专项施工方案,且根据规范要求对架体底部设置垫木,架体四周与中间按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,脚手板满铺,脚手架搭、拆前必须进行安全技术交底,架子工必须持证上岗。

(五)基坑无排水措施

检查中发现,施工现场基坑普遍存在无任何排水措施的现象。今年青海地区雨水较多,如何及时、有效的将雨水外排,各施工单位都忽略了这个问题。

整改建议:根据规范要求尽快对基坑设置有效排水措施。

(六)施工主干道路硬化较差

施工现场主干道路未进行硬化,雨水天气人员无法到达作业现场。

整改建议:建议采用沙石或其他有效措施对主干道路进行硬化。

(七)施工现场材料、工机具摆放较乱

施工现场钢管、钢筋、木材、模板等摆放杂乱,安全通道未设置,脚手架作业面材料堆放较多,加上各分包队伍交叉作业人员杂乱,给施工安全带来隐患。

整改建议:施工现场钢管、钢筋、木材、模板等,必须归类、整齐摆放,并张贴明显的标识。工机具整齐摆放,操作面或脚手架作业面材料整齐摆放并采取有效防护,以免掉落砸伤下方作业人员,设置安全通道,保证人员安全到达工作面。

(八)消防措施不到位

施工现场有基本上都配备了灭火器、沙土,但是设置地点不合理,在大量材料堆放区,乙炔瓶、氧气瓶存放点和焊接、切割现场未配备灭火器材。

整改建议:在大量材料堆放区、乙炔瓶、氧气瓶存放点和焊接、切割现场或易燃物品存放区必须按规定配备合理、有效的灭火器,且各施工单位需要加强对动火作业的管理、审批和控制。

(九)“四口、五临边”防护不到位

检查中发现施工现场只对一层预留洞口、通道口、或基坑临边进行了简单防护,其他楼层未进行防护,存在高空坠落的危险。

整改建议:对在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口和楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边等必须采取有效的防护措施,并有明显的安全标识。

(十)施工中对车辆、行人通行的道路防护不到位

在国道周边进行施工时,未对国道周边进行有效防护,未对沟、井、坎、穴设置覆盖物、防围和警示标志,直接用木板简单围起来,未起到有效的防护作用。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441