订单查询
首页 其他文档
用电安全隐患和整改措施4篇
大小:23.89KB 6页 发布时间: 2023-06-08 14:15:54 17.93k 17.63k

3.架空线路过低,小于2m。

4.电缆沿路面明敷,乱摆乱放。

5.塔吊线路和其他设备共用同一供电回路。

整改措施:

1.应架设在混凝土杆上。严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。严把施工现场架空线路设计、施工、验收或各阶段审核、审批等监督检查关。

2.应采用混凝土杆或木杆,且材质、梢径、外观质量等应满足《规范》--JGJ 46-2005的要求。

3.架空线最大弧度与不行走机动车辆地面最小距离为4m,与行走机动车辆地面最小距离为6m;与起重机最小距离为1.5m;沿墙敷设的线缆弧垂最低点>2m;电缆水平敷设最大弧垂点距离地面应大于2m。

4.电缆应采用埋地或架空敷设,严禁沿路面明敷。

(四)接地:

存在问题:

1.分配电箱、开关箱无保护零线或保护零线引出不符要求。

2.分配电箱、开关箱无重复接地或重复接地不合格。

3.保护零线色标未严格按《规范》--JGJ 46-2005要求的黄/绿双色线。

4.施工现场用电设备外露可导电部分与保护零线未做电气连接,或连接不可靠。

5.接地体采用的材料不合格,采用螺纹钢或裸铝导体。

整改措施:

1.严格执行TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或者(第一级)漏电保护器电源侧的零线引出。TN-S接零保护系统即三相五线系统,整个系统工作线和保护零线是分开的。

2.施工现场除必须在配电室或者总配电箱(柜)处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,且保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

*在大型设备或设备比较集中的地方,如搅拌机棚钢筋加工场等应做1组重复接地。

*在高大设备处,如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要做重复接地。

3.保护零线色标未黄/绿双色。

4.保护零线必须采用绝缘铜线,配电装置和电动机械想连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线;手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。

5.接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢(因其难于与土壤紧密接触,容易造成接地不良,接地电阻不稳定),宜采用热镀锌钢材。不得采用铝导体做接地体户引下线。

用作人工接地体材料的最小规格尺寸:

角钢:板厚度不小于4mm;钢管:管壁厚不小于3.5mm;圆钢:直径不小于4mm。

(五)生活区用电:

存在问题:

1.员工宿舍及厨房灯人员较密集的场所,临时用电线路混乱,乱拉乱接现象严重,存在重大的安全用电隐患。

2.在宿舍内使用大功率用电器。

整改措施:

1.规范生活用电措施,普及并加强用电安全知识。

2.宿舍区应设置专用设施为工人提供开水,保证足够的开水供应,满足生活需要。

用电安全隐患和整改措施4

一、安全用电技术措施和电气防火措施

1)接地与接零

在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取TN-S接零保护系统(即三相五线制)。

(1)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;

(2)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线;

(3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;

(4)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜线截面不小于10MM2,采用绝缘铝线截面不小于16MM2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线;

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441