(A)任意一支感温探测器火警信号发生

(B)任意一支感烟探测器火警信号发生

(C)任意一支感烟探测器“与”任意一支感温探测器火警信号同时发生

(D)一支感烟探测器“与”相对应的一支感温探测器火警信号同时发生

答案:C

68、消防主机上位机内显示点名为:N5L1M134的含义是()

(A)5分机1回路134块下属模块

(B)5分机1回路134支下属探头

(C)1分机5回路134块下属模块

(D)1分机5回路134支下属探头

答案:A

69、当()时,感温光纤主机发生火灾报警信号。

(A)任意分区内超过半米以上感温光纤达到78摄氏度

(B)任意分区内超过半米以上感温光纤达到65摄氏度

(C)任意分区内超过一米以上感温光纤达到78摄氏度

(D)任意分区内超过一米以上感温光纤达到65摄氏度

答案:A

70、主厂区雨淋阀组动作后,正确的恢复步骤是()

(A)关闭入口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀,关闭出口手动蝶阀,关闭雨淋阀泄水阀,开启入口手动蝶阀,开启出口手动蝶阀

(B)开启雨淋阀泄水阀,关闭入口手动蝶阀,关闭出口手动蝶阀,开启入口手动蝶阀,开启出口手动蝶阀,关闭雨淋阀泄水阀

(C)关闭入口手动蝶阀,关闭出口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀

(D)关闭入口手动蝶阀,关闭出口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀,关闭雨淋阀泄水阀答案:A

71、我厂消防广播系统的覆盖范围是()

(A)集控楼及行政楼

(B)集控楼及电控楼

(C)电控楼及化学楼

(D)机、炉两侧12.6米平台

答案:B

二、多选题(每题2分)

1、《电力设备典型消防规程》规定,消防“三会”内容是()。

(A)会火灾事故认定标准

(B)会报火警

(C)会使用消防器材

(D)会事故调查方法

(E)会处理事故

答案:B,C,E

2、《电力设备典型消防规程》规定,火灾报警的要点是()。

(A)火灾地点

(B)现场消防器材使用情况

(C)燃烧物和大约数量