答:具有爆炸危险的甲、乙类厂房应采取防爆措施。

厂房防爆可采用轻质屋盖、轻质墙体,易于泄压的门、窗作为防爆泄压设施。

厂房的泄压面积与厂房体积的比值(m2/m3),一般宜采用0。05~0.22;体积超过1000 m3的建筑,比值可适当降低,但不宜小于0。03 m2/m3。

46。高层建筑为什么要设置消防车道?

答:消防车道是消防车救火、通行的专用道路。高层建筑发生火灾,如果没有消防车道,消防车就无法接近建筑物,无法进行火灾扑救。故高层建筑应设消防车道.

高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道.当高层建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。

消防车道的宽度不应小于4米。消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,距路边不应超过2米.

47。高层建筑室内消火栓为什么应采用同一型号规格?

答:高层建筑依靠室内自救为主,室内消火栓是高层建筑重要的灭火设施,如果各楼层不采用统一的规格型号,火灾时,各楼层的水枪、水带不能互用,必然影响火灾扑救,故室内消火栓应采用统一规格型号,具体要求是:

①消火栓的栓口直径为65MM;

②水带长度不应超过25M;

③水枪喷嘴口径不应小于19MM.

48。高层建筑为什么要设高位消防水箱?

答:高层建筑消防给水,一般都采用临时高压给水系统,设置高位消防水箱,是为了保证失火前10分钟的消防用水.如果高层建筑采用高压给水系统,就可以不设高位消防水箱.高压消防水箱储水量应满足下列要求:

①一类公共建筑不应小于18立方米;

②二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米;

③二类居住建筑不应小于6立方米。

49。建筑物内为什么一般要求设置湿式自动喷水灭火系统?

答:湿式自动喷水灭火系统是一套不需要人工操作的自动灭火系统,它主要通过失火时的温度变化,喷淋头自动破裂喷水来实施灭火。它主要有:

①闭式喷头;

②水流指示器;

③末端试水装置;

④湿式报警装置;

⑤管道;

⑥水泵等部件组成.

常见闭式喷头有:57℃(橙色)、68℃(红色)、79℃(黄色)、93℃(绿色)四种。

多层、高层公共建筑一般体量较大,发生火灾有时不可能及时发现,设置喷淋系统,不管有人无人,一旦失火,喷淋系统就会自动动作,有效扑救火灾.所以,重要的公共建筑一般都要求设置自动喷淋灭火系统.

50.建筑物内为什么一般要求设置火灾自动报警系统?

答:火灾自动报警系统,是一套不需要人工操作的自动报警系统,一旦建筑物内某个部位发生火灾,火灾探测器就可以通过现场的烟、温变化,通过电讯号传给消防控制室,告知值班人员某个部位失火,或启动灭火系统自动灭火.火灾报警系统主要有:

①触发器件;②火灾报警装置;③火灾警报装置;④消防控制设备;⑤电源等部件组成.

随着经济形势的发展、高层建筑、大型建筑不断涌现,但值班人员有限,采用火灾自动报警系统,只要某个部位失火,火灾探测器就可以很快把火灾信号传递出去,尽早地发现火情。所以,高层建筑、重要的公共建设一般都要求应设置火灾自动报警系统。

51。火灾探测器分几类?

答:一般分五类:①感烟火灾探测器;②感温火灾探测器;③感光火灾探测器;④可燃气体探测器;⑤复合火灾探测器。

52.高层建筑为什么要设排烟设施?

答:高层建筑一般体积大,疏散走道长,一旦发生火灾,烟气不能及时排到室外,一是影响人员疏散,二是影响人员灭火,造成人员中毒伤亡,故高层建筑下列部位应设排烟设施.

①长度超过20米的内走道;

②面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;

③高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

53.防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?

答:排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置: