34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。
35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时,应事先作好(补强)措施。
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分)
1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;
A:“容量适中、布局合理、发展长远”B:“小容量、密布点、短半径”
C:“位置合理、俭省节约、服务方便、利于管理”
2、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏高度不低于(D)m。
A:3B:2.5C:D:
3、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌,
A:“止步,危险”B:“有电请注意”C:“有电危险,严禁入内”D:“危险,禁止入内”
4、用户电工应熟练掌握(B)。
A操作触电B人身触电紧急救护法C业务D电工知识
5、油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于(C)℃,温升不得超过55K。
A:80B:75C:95D:100
6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器,中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)%;
A:40B;30C:35D:25
7、低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m。
A:400B:1000C:600D:500
8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;
A:TN-CB:TTC:IT
9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线(A)。
A:应均匀分配重复接地B:严禁重复接地C:也可重复接地D:不宜接地
10、室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施。
A:1.8B:2.0C:1.5D:1.0
11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m。
A:1.5B:2.0C:1.0D:l.2
12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。
A:8B:10C:6D:5
13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(B)mm2的铜芯绝缘导线。
A:4B:2.5C1.5
14、控制开关应垂直安装,并且(B)。
A:上端接负荷,下端接电源B:上端接电源,下端接负荷。
15、母线应按下列规定涂漆相色,保护中性线为(A);
A:黄和绿双色B:黄和红双色C:红和绿双色。
16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)。
A:上、中、下B:下、中、上C:未作要求
17、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(A)mm;
A:50B:25C:75
18、矩形母线的弯曲、扭转宜采用冷弯,如需热弯时,加热温度不应超过(A)℃。
A:250B;300C:100