订单查询
首页 其他文档
高级消防设施操作员技能考试题库及答案
大小:32.91KB 18页 发布时间: 2023-06-20 10:01:38 18.69k 18.24k

【答案】A

74、湿式报警阀()检查一次流动水压,检查时打开放水阀,警铃发出报警声响,此时,压力表所显示的压力值不应明显下降,如果下降较为显著,应检查闸阀是否堵塞或未开最大。

A.半年

B.一月

C.半月

D.一周

【答案】A

75、低压二氧化碳气体灭火系统动作时总控阀和区域释放阀的动作顺序为()。

A.开启时先区域释放阀后总控阀,关闭时同时动作

B.开启时先总控阀后区域释放阀,关闭时先总控阀后区域释放阀

C.开启时先区域释放阀后总控阀,关闭时先区域释放阀后总控阀

D.开启时先区域释放阀后总控阀,关闭时先总控阀后区域释放阀

【答案】D

76、稳压设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的()倍。

A.1.1

B.1.5

C.2

D.2.2

【答案】A

77、下面哪项是消防应急广播系统线路常见故障?()。

A.分机线路故障

B.插孔线路故障

C.总线故障

D.干线故障

【答案】D

78、湿式报警阀,应()检査一次流动水压。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】C

79、下面哪一项不是泡沬比例混合装置无法形成或不能按比例形成泡沫混合液的原因()。

A.泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质

B.装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作

C.消防水因含有较多杂质,运行中将水轮机损坏

D.装置中的安全阀故陷、损坏,导致装置无法正常工作

【答案】D

80、下列关于排烟量的选取的说法错误的是()。

A.当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算

B.对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h