A.故障
B.火警
C.隔离
D.巡检
【答案】A
48、由消防控制室接地板引至穿线金属管及各消防设备的接地线,应选用线芯截面不小于()mm2的铜芯绝缘软线。
A.4
B.6
C.16
D.25
【答案】A
49、剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。
A.100mA-200mA
B.200mA-300mA
C.300mA-400mA
D.300mA-500mA
【答案】D
50、以下哪项不能排除自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置射流打不准目标的故障?()
A.检查探测装置是否存在故障
B.检查探测装置参数设置是否正确
C.检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.维修或更换故障部件
【答案】C
51、水喷雾灭火系统按应用方式分不包括()。
A.泡沫-水喷雾联用系统
B.固定式水喷雾灭火系
C.传动管启动水喷雾灭火系统
D.自动喷水-水喷雾混合配置系统
【答案】C
52、干式系统、预作用系统的供气管道,釆用钢管时,管径不宜小于()mm;釆用铜管时,管径不宜小于()mm。
A.10;5
B.15;10
C.20;15
D.25;20
【答案】B
53、关于柴油发电机组的说法正确的是()。
A.应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组
B.柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求
C.当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量
D.柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况