订单查询
首页 其他文档
高级消防设施操作员考试题带答案
大小:34.53KB 18页 发布时间: 2023-06-20 10:02:15 13.44k 11.94k

C.4

D.5

【答案】B

多选题(共35题)

1、电气火灾监控系统线路故障的原因包括()。

A.监控设备与探测器线路未连接

B.探测总线短路

C.探测总线断路

D.监控设备未开启

【答案】ABC

2、水泵启动后声音异常的原因分析()。

A.△形误接成Y形

B.轴承缺油或损坏

C.水泵出水阀关闭

D.密封损坏

E.泵体内无水,空转

【答案】B

3、消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示“备电故障”,可能的原因是()。

A.主电源接线不良,

B.主电源熔丝烧断

C.充电回路断路或短路

D.蓄电池(组)损坏

【答案】CD

4、雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()。

A.阀瓣与阀瓣密封面处有异物

B.阀座或阀瓣损坏或阀座松动

C.火灾自动报警系统误报,联动开启

D.节流孔板堵塞

【答案】AB

5、消防控制室的设置应符合的规定有()。

A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级

B.附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应釆用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口

C.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀

D.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过

【答案】CD

6、高压机械应急启动装置由弹簧蓄能组成,所需的电源是()或()。

A.380

B.1000

C.6000

D.10000

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441