订单查询
首页 其他文档
高级消防设施操作员考试题带答案
大小:34.53KB 18页 发布时间: 2023-06-20 10:02:15 13.44k 11.94k

【答案】CD

7、控制器显示集中电源或应急照明配电箱配装的多个“灯具故障”的原因包括()。

A.集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B.集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C.应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D.应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

【答案】AB

8、下列防火防爆措施中采用隔绝空气、破坏燃烧爆炸助燃条件的是()。

A.加强通风,降低可燃气体或蒸气、粉尘在空间的浓度

B.密闭有可燃介质的容器、设备

C.充装氮气

D.充装惰性介质,保护有易燃易甩物品的容器、设备。

【答案】BCD

9、消防设备末端配电装置的工作方式包括:()。

A.自投自复

B.自投不自复

C.互为备用

D.不自投自复

【答案】ABC

10、消防电梯的井底排水设施应符合()等。

A.排水泵集水井的有效容积不应小于2m3

B.排水泵集水井的有效容积不应大于2m3

C.排水泵的排水量不应大于10L/s。

D.排水泵的排水置不应小于10L/s。

【答案】AD

11、对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能的原因是()。

A.灯板、显示板损坏

B.灯板、显示板接线不良

C.主电源接线不良

D.主电源熔丝烧断

【答案】AB

12、消防控制室的设置应符合的规定有()。

A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级

B.附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应釆用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口

C.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀

D.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过

【答案】CD

13、消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有应急照明控制器故障、应急照明集中电源故障、()等。

A.探测器故障

B.应急照明配电箱故障

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441