A.首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于“自动”位置

B.模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报

C.模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀

D.模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沬消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火

【答案】D

48、相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然堆增大的现象,称为()。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.漏电

【答案】A

49、水枪上的开关突然关闭时,会产生一种水击现象。在研究这一问题时,就必须考虑水的()。

A.黏滞性

B.压缩性

C.膨胀性

D.溶解性

【答案】B

50、以下哪项不能排除自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置射流打不准目标的故障?()

A.检查探测装置是否存在故障

B.检查探测装置参数设置是否正确

C.检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞

D.维修或更换故障部件

【答案】C

51、当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时(防护冷却水幕系统),以下说法错误的是()。

A.应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与”逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号

B.应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与同一防火分区两个不同的火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与”逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号

C.应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

D.雨淋报警阀开启,压力开关动作,连锁启动水幕消防泵

【答案】B

52、单台消防水泵的最小额定流量不应小于()L/s。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】A

53、轴流深井泵安装在消防池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于()时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求。

A.100L/s

B.110L/s

C.125L/s