A.一般选用两个或三个手动拨码开关

B.最末位开关代表个位,数字范围:0-9;

C.最末位开关代表百位,数字范围:0-9;

D.第二位开关代表十位,数字范围:0-9;

【答案】ABD

27、应急发电机组作为备用电源适宜配接的消防设备系统有()。

A.消防电梯

B.电动防火窗

C.火灾报警系统

D.自动喷水系统

【答案】ABD

28、电子编码器用于对()等总线设备进行读地址、写地址、设置参数等操作。

A.火灾探测器

B.手动火灾报警按钮

C.消火栓按钮

D.消防水泵

【答案】ABC

29、火焰探测器是通过感应火焰辐射的电磁波,检测火焰的()及(),将火焰辖射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。

A.固定波长

B.特定波长

C.闪烁频率

D.闪烁特征

【答案】BC

30、根据灭火器类型不同,下列灭火器从出厂日期算起到规定年限应报废的是()。

A.水基型灭火器6年

B.干粉灭火器8年

C.洁净气体灭火器10年

D.二氧化碳灭火器12年

【答案】ACD

31、消防水泡有()等多种形式。

A.自动式

B.电控式

C.电-液控式

D.电-气控式

【答案】BCD

32、关于固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜的说法正确的有()。

A.无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件

B.无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件

C.无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件

D.现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板