C.最末位开关代表百位,数字范围
D.第二位开关代表十位,数字范围:0-9;
【答案】C
21、开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统是()系统。
A.雨淋
B.闭式
C.水幕
D.泡沫
【答案】C
22、防烟分区内,排烟口距最远点的水平距离不应超过()m。
A.15
B.20
C.30
D.40
【答案】C
23、消防对讲电话单路通话断开的排查方法是()
A.脱开外部线路,故障仍然存在,需更换电话总机
B.脱开外部线路故障恢复,需分段检查外接总线找出故障点
C.测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰
D.用一个51K电阻接在输出端子T+T-上,如果故障消除,说明外部线路出现问题,需分段检查外接线路找出故障点
【答案】D
24、低压二氧化碳装置储罐压力达到()MPa或低于()MPa时,控制器发出声光报警信号。
A.2.1,1.9
B.2.1,1.95
C.2.2,1.9
D.2.2,1.8
【答案】D
25、液态水具有压缩性和膨胀性,通常状况下。二者的特性为()。
A.压缩性小,膨胀性小
B.压缩性小,膨胀性大
C.压缩性大,膨胀性小
D.压缩性大,膨胀性大
【答案】A
26、若探测器在()采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在120s内发出火灾报警信号。
A.独立
B.不同
C.任一
D.同一区域
【答案】C
27、机械排烟系统担负一个防烟分区时,单位排烟量不应小于()m3/h.m2。