【答案】D
54、关于水喷雾灭火系统应急机械启动控制方式的说法不正确的是()。
A.当水喷雾灭火控制器失效时,或在急需紧急启动水喷雾灭火系统时
B.当消防值班人员再次确认火灾后,应立即通知现场所有人员撤离现场
C.在确定所有人员撤离现场后,手动关闭消防联动设备并切断非消防电源
D.在雨淋报警阀所在处所,直接操作对应保护区雨淋报警阀的“手动快开阀”
【答案】B
55、不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的是:()
A.使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B.逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C.逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D.用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
【答案】A
56、火灾自动报警系统的主电源应釆用()。
A.消防电源
B.动力电源
C.照明电源
D.直流电流
【答案】A
57、电动启动水喷雾灭火系统不是通过()火灾探测器探测火灾的。
A.感温
B.感烟
C.传动管
D.缆式
【答案】C
58、触发首层的消防电梯迫降按钮,检查消防电梯能否下降至首层,并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在()内控制。
A.首层前室
B.轿厢
C.消防控制室
D.值班室
【答案】B
59、机械加压送风管道、排烟管道和补风管道,釆用金属管道时,风速不宜大于()m/s。
A.10
B.15
C.18
D.20
【答案】D
60、下列物质中,()火灾属B类火灾。
A.木材
B.沥青