C.500
D.1000
【答案】C
61、对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检检查结论中正确的是()。
A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等。判定灭火器的配置合格
B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格
C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格
D.核查灭火器的类型、数量、现格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
【答案】C
62、一级负荷应由()电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个
【答案】B
63、城市交通隧道出入口以及隧道内每隔()m处,应设置手动火灾报警按钮。
A.25
B.30
C.50
D.60
【答案】C
64、气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于()m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于()m。
A.0.6,0.6
B.0.7,0.6
C.0.7,0.7
D.0.8,0.6
【答案】B
65、消防用电设备的配电线路可以明敷的电缆为:()。
A.阻燃耐火电缆
B.矿物绝缘电缆
C.低烟无卤阻燃电缆
D.低烟无卤耐火电缆
【答案】B
66、以下干粉罐与氮气瓶组的安装与施工不符合要求的是:()
A.安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨、防腐等防护设施。
B.干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度应符合设计要求。
C.干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的连接管道应采取防腐处理措施。
D.干粉罐和氮气瓶组的支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。
【答案】A
67、消防电话系统由消防电话主机、火灾报警控制器(联动型)、()、电话分机、消防电话插孔、手提消防电话分机等设备构成。