C.4
D.5
【答案】B
多选题(共35题)
1、电气火灾监控系统线路故障的原因包括()。
A.监控设备与探测器线路未连接
B.探测总线短路
C.探测总线断路
D.监控设备未开启
【答案】ABC
2、水泵启动后声音异常的原因分析()。
A.△形误接成Y形
B.轴承缺油或损坏
C.水泵出水阀关闭
D.密封损坏
E.泵体内无水,空转
【答案】B
3、消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示“备电故障”,可能的原因是()。
A.主电源接线不良,
B.主电源熔丝烧断
C.充电回路断路或短路
D.蓄电池(组)损坏
【答案】CD
4、雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()。
A.阀瓣与阀瓣密封面处有异物
B.阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.火灾自动报警系统误报,联动开启
D.节流孔板堵塞
【答案】AB
5、消防控制室的设置应符合的规定有()。
A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B.附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应釆用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
【答案】CD
6、高压机械应急启动装置由弹簧蓄能组成,所需的电源是()或()。
A.380
B.1000
C.6000
D.10000