订单查询
首页 其他文档
高级消防设施操作员模拟试题及答案(最新)
大小:26.44KB 18页 发布时间: 2023-06-20 14:09:09 7.48k 7.48k

C.消防应急灯具故障

D.系统线路故障

【答案】BCD

14、干式报警阀系统侧气压不足,引起系统侧有水溢出,不能维持准工作状态;正确的处理方法是()。

A.检查空压机工作是否正常,能否正常供压;检查压力表(气压)是否正常;

B.关闭主控制阀

C.检查复位阀是否复位;

D.打开干式报警阀前盖,清理内部脏物,并复位;

E.报警测试阀是否关闭严密;

【答案】ACD

15、消防设备电源状态监控器釆用字母(符)-数字显示时,应满足下述要求:()。

A.应能显示当前中断供电的消防设备总数

B.按接收到故障的时间先后顺序连续显示各故障部位

C.当显示区域不足以显示全部故障部位时,应釆用循环方式显示,且应设手动查询按钮

D.每手动查询一次,可查询全部故障部位及相关信息

【答案】ABC

16、泵组式细水雾灭火系统釆用()等泵组作为系统的驱动源。

A.柱塞泵

B.高压离心泵

C.柴油机泵

D.汽油机泵

【答案】ABC

17、关于储气瓶型干粉灭火系统的动作顺序正确的是()。

A.当启动机构接收到控制盘的启动信号后动作,通过启动机构开启高压驱动气体气瓶的瓶头阀。

B.高压驱动气体进入干粉储罐,带着干粉灭火剂一起进入减压器

C.罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的粉气混合物

D.同时使干粉储罐内的压力很快升高。

【答案】ACD

18、点型火灾探测器的保护半径与建筑物的()有关。

A.地面面积

B.房间高度

C.装修材料

D.屋顶坡度

【答案】ABD

19、剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()。

A.应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B.剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA-500mA;

C.配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;

D.保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;

E.应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。