【答案】ABCD
20、消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱无显示或显示不正常,可能的原因是()。
A.主板损坏
B.电源板、转接板接线不良
C.灯板、显示板损坏
D.灯板、显示板接线不良
【答案】AB
21、当采样管道布置形式为垂直采样时,每()温差间隔或()间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
A.2℃
B.3℃
C.2m
D.3m
【答案】AD
22、预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()。
A.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.管道内有大量空气
C.预作用报警装置的报警阀体漏水
D.预作用报报警装置前的供水控制阀未打开
【答案】ACD
23、消防水泡有()等多种形式。
A.自动式
B.电控式
C.电-液控式
D.电-气控式
【答案】BCD
24、为了避免环境可见光引起的误报,火焰探测器通常选择探测非可见光波长的()或()。
A.蓝光
B.红外光
C.紫外光
D.可见光
【答案】BC
25、电气火灾监控设备的设备外观保养要求包括()。
A.检查控制器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.检查控制器的外观是否存在明显的机械损伤
C.检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
【答案】ABD
26、自动喷水灭火系统的水压试验时,下列描述错误的是()。
A.水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点
B.环境温度不应低于5℃,当低于5℃时,釆取防冻措施