C.管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压
D.水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行
E.达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏
【答案】AD
27、气体灭火控制器在接收到与首个触发信号不同类别的第二个触发信号后,应发出下列哪些联动控制信号。()
A.切断防护区的非消防电源;
B.停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C.联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D.关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E.启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
【答案】BCD
28、()灭火器可同时扑救A、B、C类和带电火灾。
A.水
B.泡沫
C.磷酸铵盐干粉
D.手提式洁净气体
E.碳酸氢钠干粉
【答案】CD
29、柜式灭火装置的工作原理是()。
A.当启动机构接收到控制盘的启动信号后动作,通过启动机构开启干粉储存容器的容器阀
B.容器内的驱动气体驱动干粉灭火剂从容器阀喷出,进而喷向保护空间
C.罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的粉气混合物,同时使干粉储罐内的压力很快升高
D.干粉灭火剂被气体输送,经过总阀门、选择阀、输粉管输送到喷放组件,把干粉灭火剂喷向保护对象,实施灭火。
【答案】AB
30、自动喷水灭火系统维护管理时,下列哪些项目至少每月进行一次检查与维护()。
A.水泵接合器接口及附件
B.水源供水能力测试
C.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试
D.利用末端试水装置对水流指示器进行试验
E.喷头完好状态、备用量及异物清除等检査
【答案】AD
31、控制器显示集中电源或应急照明配电箱配装的多个“灯具故障”的原因包括()。
A.集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
【答案】AB
32、检测时发现,可燃气体报警控制器无显示,需如何排除该故障?()
A.检查保险、线路倩况
B.复位/更换熔断器