(3)并立即汇报值班调度员,经调度重新许可后方可进行此操作。
37、正给下游用户供气中,突然发现流量计数据长时间显示固定不变,作为运行值班人员,你应该怎样处理?
要点:
(1)将有关情况第一时间汇报值班调度员。
(2)将PID调节打到手动调节,控制下游用户供气压力在正常范围,并且致电下游用户,要求对方密切关注我方供气压力。
(3)手动查询流量计算机,查看计量是否正常运行。
(4)流量计算不能正常工作,报值班调度同意切换计量支路。
(5)按缺陷管理制度上报缺陷。
(6)做好记录。
38、简述调压支路的开关阀原则?
要点:
(1)供气时先开PV阀前后球阀,再开PV阀。
(2)停供气时先关PV阀,后关PV阀前后球阀。
39、输气站分输气量增加幅度较大时,应注意哪些方面的事项?
要点:
(1)根据过滤分滤器(或旋风分离器)处理能力选择过滤分离支路条数;
(2)及时调整PID参数。
(3)注意观察流量、压力等参数,发现异常及时汇报调度并作相应处置。
(4)做好记录。
40、在供气时,发现操作员工作站界面流量计无流量显示,SCADA显示供气支路阀门都为开启状态,作为运行值班员,你应该采取哪些措施?
要点:
(1)联系用户,了解用户情况,并汇报调度。
(2)不影响用户的正常用气时,到现场重点检查SSV、pcv阀信号与阀门实际状态是否相符,设备故障则进行相应处理,消除故障。
(3)影响用户的正常用气时,征得调度许可,切换计量支路,事后补办操作票。立即手动打开,并且采用手动供气,观察一断时间再打到远控控制。
(4)相关设备问题发缺陷联系单,事后进行处理。
(5)做好记录。
41、在输气站内突然听见有明显放空声响,作为运行值班人员,你应该采取哪些措施?
要点:
(1)立即汇报调度,查找原因。
(2)征得调度同意进行操作。
(3)若不是超压起跳,在不影响供气的情况下,应该立即到现场关断AV阀前球阀,并且现场观察一段时间,暂时维持供气。
(4)若是超压起跳,应该通知用户并且立即停止供气,对安全阀复位处理,恢复供气。
(5)汇报调度最新情况,查SCADA系统供气压力历史趋势,并将情况汇报相关领导,根据调度指示进行下一步工作。
(6)相关设备问题发缺陷联系单,事后进行处理。
42、缺陷处理的基本过程?
要点:
(1)发现缺陷,首先自行处理并立即汇报值班调度员,如果处理不了,按缺陷管理办法发缺陷联系单。
(2)检修人员带上工作票来站处理缺陷,缺陷处理过程中做好运行监护,并将有关情况随时汇报值班调度员。
(3)缺陷处理完毕后及时汇报值班调度员,并做好登记消缺。