订单查询
首页 其他文档
燃气从业人员考试试题及答案
大小:105.64KB 25页 发布时间: 2023-06-21 11:01:08 14.41k 13.09k

要点:各在运支路是否存在异常现象。

压力、温度参数是否正常。

44、某一城市燃气用户供气压力为:2.5MPa≤P供气≤3.5MPa。在供气过程中,供气压力约3.2时,调压支路上的安全截断阀异常起跳关闭。如果你是站里值班员,请问在该城市燃气用户用气量很大(1分钟城市燃气的出站压力将下降0.1MPa),有且只有该条调压支路可以供气的前提下,如何给该城市燃气用户供气。

要点:

1、立即汇报调度中心值班调度,听从值班调度指挥。

2、将调节阀开度适当降低;3、到现场将安全截断阀复位(开)。

3、迅速在站控SCADA系统中查出安全截断阀起跳时的供气压力,

4,将该城市用户的供气压力控制在刚刚安全截断阀起跳压力以下,2.5MPa以上。

5、必须在7分钟以内恢复给该城市燃气供气,

6、再次汇报值班调度,供气恢复正常;

7、报缺陷联系单

45、输气站调压支路上安装的系列阀门俗称调压火车,各阀门的作用?

要点:

(1)PV-电动调节阀为工作调节阀,正常状态起压力、流量双重控制。

(2)PCV-自立式调节阀为监控调节阀,为第一级安全保护。

(3)SSV-安全截断阀组成,第二级安全保护。

46、在对下游用户的正常供气过程中,若观察到站控计算机主画面显示的瞬时流量信号不变,应作什么样的检查、处理?

答:1、检查该画面中的其他参数是否变化,若不变化,则为站控计算机故障或与PLC的通讯中断。否则进行以下检查。

2、确认当前的PID控制中的流量信号是否准确;若不准确,应切换至压力调节或手动调节;

3、通知相关部门对设备进行检修。

(五)问答题

1、天然气的主要物理特性有哪些?爆炸浓度范围?

答:易燃易爆、无色无味、清洁环保,比空气轻,绝对密度0.8

左右,高位热值W为每标方35MJ,爆炸浓度范围为5-15%。

2、天然气输气工程主要有哪几部分组成?输气过程中安全方向必须深刻牢记的是什么?

答:战场、阀室、管线组成,工艺设备、控制设备、供电设备、

通信系统。

天然气生产运行中最必须牢记的是“安全第一、预防为主”

3、目前我公司的生产建设情况?

4、请英方框图和指示箭头,描绘出你站一下设备的电气逻辑顺序图:

变压器、UPS、低压配电柜、路灯、综合楼动力配电箱、UPS输出配电箱、PLC机柜、工艺区防爆配电箱、火灾报警控制器、值班室应急照明、空调、流量调节阀。

  

5、球阀的操作注意事项。

答:1.球阀只能全开、全关、不能做节流用。2.操作前应检查球

阀的开关位置,执行机构各部位是否完好灵敏。3.开关操作前一定要平衡两端压力和泄去密封圈压力后才能进行,开关后应及时向密封圈充压,严禁阀前后存在压差下强行操作。4.当球阀需要紧急关闭时,动作应尽快完成,以免球阀前后形成较大压差后,还未关闭完全。

6、某输气站正在以一条计量支路、一条调压支路给电厂供气,若计量支路出现故障,需进行计量支路切换,为保证供气压力平衡,有哪些注意事项?

答:要点1.第一时间汇报值班调度,经调度同意后进行紧急操作。2.对投运计量支路进行现场检查。3.切换时要严格执行先开后关的原则。4.切换时要求缓慢开关阀门,且密切关注切换时供气流量、压力情况。5.补开工艺操作票,并做好记录。6.按缺陷制度程序上报缺陷。

二、SCADA系统及调度运行

(一)填空题

1、调度令按级别划分为:一般调度令、重要调度令、紧急调度令。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441