40、一般来说,SCADA系统的组成即包括站控系统、中控系统及通讯系统三个部分。另外,在应用上,往往有建立在系统数据之上的分析系统。
41、SCADA系统涉及的主要技术有:通讯技术、计算机网络技术、分布式数据库技术、编译技术、操作系统技术、可靠性保障技术、多媒体技术、图形用户界面技术;
42、站控系统中,PLC系统主要包括CPU单元及I/O单元两大部分;
43、公司杭湖天然气管道及杭甬天然气管道SCADA系统采用以计算机为核心的控制系统,通过PLC系统对站内的数据进行采集及控制、对管道系统工艺过程的压力、温度、流量、密度、设备运行状态等信息进行监控和管理。正常情况下,由调度控制中心的SCADA系统对全线进行监视和控制。操作人员在调度控制中心通过计算机系统完成对全线的监视、操作和管理。
当数据通信系统发生故障或系统检修时,由站控系统自动完成对杭州末站的监视控制。当进行设备检修或紧急停车时,可用就地控制。
44、在SCADA系统的信息部署中,放空管线画在上方,排污管线画在下方。
在动态位图信息中(即各电动阀随着其状态的变化而改变其颜色),对于阀体颜色:一般来说,红色表示阀门关到位;绿色表示阀门开到位;黄色表示阀门就地控制;蓝色表示阀门处于中间状态。
对于电动执行头而言,绿色表示阀门可进行远程控制,黄色表示阀门处于故障/就地控制状态。
45、ESD紧急切断联锁位按钮于每个操作界面,用于切断站场的上下游供、输气的通道,并将站内气体放空;为避免误操作,当点击ESD按钮时,系统显示提示框,点击确认按钮后,才能真正实现该操作。
46过专用的软件定义系统的过程就是组态。在组态软件中,通过组态生产一个目标应用项目,在计算机硬盘中占据唯一的物理空间,可用唯一的名称来标识,被称为一个应用程序;在浙江省天然气管道SCADA系统中,站控系统采用的组态软件为WONDERWARE公司的INTOUCH软件,PLC系统采用的组态软件为SCHNEIDER公司的CONCEPT软件。
47在自动控制系统中,常用的输入信号有模拟量信号AI/AO,数字量(开关量)信号DI/DO;在天然气管道SCADA系统中AI信号一般有温度信号、压力信号等,DI信号有表示阀门开关状态、故障状态等的信号,AO信号有控制PV阀开度的信号,DO信号有控制阀门开关等的信号,另外还有采集流量计算机等设备信息的串行口信号。
48流体在单位时间内流过管道或设备某横截面的数量称为流量。一般可以用体积流量和质量流量两种方法表示,分别用字母Q和G表示。
体积流量的常用单位有:m3/s,m3/h,m3/d,104m3d,km3/d等。
49单位时间内流体在流动方向上所流过的距离,称为流速,以V表示,在天然气计量设备中,其单位一般为m/s。
50公司与孔板流量计配套使用的流量计算机型号为FB103,其面板上循环显示部分运行参数,一般有TOTAL(总输气量)、FLOTD(当日流量)、FLOYD(昨日流量)、FLOMT(当月流量)、TIME(时间)、DATE(日期)、DP(差压)、PRESS(压力)、TEMP(温度)、FHOUR(小时流量)等。
51场采用涡轮流量计计量,流量计算机型号为DANIEL 2500型,在输气过程中,查看流量计算机中Calculations菜单下的相关内容,其中ACM DISPLAY、SCM DISPLAY、KG DISPLAY的相关参数如下表所示,请问,若以标况体积流量计量,当天已经给下游供应了6049Nm3的天然气,当时的瞬时标况体积流量为5347.675Nm3/h。
ACM DISPLAY SCM DISPLAY KG DISPLAY
106 m3
ATOT1 6049 Sm3
STOT1 138 KG
MTOT
110.3226 m3/h
AFR1 5347.675 SM3H
SFI 3596.675 KGH
MFR
16240 m3
NRATOT 478278 Sm3
NRSTOT 16271 KG
NRMTOT
52站场采用超声波流量计计量,流量计算机型号为DANIEL S600型,在查看流量计算机时,有如下画面:
在该画面中,包含有以下信息:①、当前的标况瞬时流量,②、流量的报警上限,③、流量的报警下限。
53某超声波流量计铭牌上标示流量范围为2000-65200ACFH(其中1m3/h约为35.088ACFH),管道中气体压力为2.5MPa,温度为约20℃,那么,在给下游供气时,瞬时标况流量应控制
在约Nm3/h以上。
54请写出天然气组分中以下组分的中文名称:NITROGEN(氮气)、CO2(二氧化碳)、METHANE(甲烷)、ETHANE(乙烷)、PROPANE(丙烷)。
55一个完整的计量系统应由节流装置或流量传感器(变送器)、压力传感器(变送器)、温度传感器(变送器)、在线密度计或色谱仪、流量积算仪或流量计算机组成的。
56于天然气气质分析的组分分析仪一般称为气相色谱分析仪;
57司各分输站所用超声波流量计,瞬时流量在站控计算机中显示画面中分别采用两种信号,一种为主流程画面上的显示,采用流量计算机中的内存数据信号,在PID调节画面中,采用流量计算机的4-20mA信号。
58甬线天然气管道分输站场,在采用PID流量控制时,假设给下游用户的瞬时流量应控制在8000Nm3/h,此时,在PID流量调节设置中,SP值应设为8NKm3/h,若此时需做流量比对,则在PID流量调节设置中,SP值应设为16NKm3/h。
59常工作状态下,PLC系统的CPU模块中的RUN指示灯为绿色,且保持常亮,NOE模块的TX/RX指示灯为快速闪动。