20、工艺操作注意事项有哪些?
要点:
(1)正常操作应尽量避免在交接班时进行,必须在交接班时进行操作,则由交班人负责操作完毕。
(2)操作前应检查所用安全用具是否合格。
(3)操作内容不能执行时,应立即停止操作,并向值班调度员报告,待条件具备后再进行操作,不准擅自更改操作票。
(4)雷雨、台风、暴雪等恶劣条件下原则上禁止工艺操作。
21、接到城市用户供气请求后,开阀供气的工作流程?
要点:
(1)向值班调度汇报,确认供气小时流量、日供气量并征得调度同意。
(2)电话通报下游用户,了解城市用户进站压力情况,并确认下游具备接气气条件。
(3)现场检查确认阀门状态。
(4)重点检查站控画面中的PID设置情况:“流量”、“压力”、“手动”、“自动”。
(5)从低压端开始开启供气支路球阀。
(6)手动开启PV调节阀至设置流量(压力)时,采用自动调节(部分用户无法自动调节的应适时调整PV开度至合适流量、压力)。
(7)向值班汇报调度操作情况。
22、对城市用户(间断供气)关阀停供的工作流程?
要点:
(1)在完成日指定气量提前半小时前通报下游用户,预计关阀停供时间。
(2)完成日指定量时,按操作规程要求关阀停供。
(3)完成后通报下游用户。
(4)向值班汇报调度操作情况,做好记录。
23、向电厂用户开阀供气的工作流程?
要点:
(1)接值班调度指令,掌握供气小时流量、日供气量的要求。
(2)现场检查确认阀门状态。
(3)重点检查站控画面中的PID设置情况:“流量”、“压力”、“手动”、“自动”。
(4)从低压端开始开启供气支路球阀。
(5)确认用户用户已具备开机条件时,手动开启PV调节阀至设置流量(压力)时,当用气负荷较稳定时,改投自动调节。
(6)向值班汇报调度操作情况。
24、向电厂用户关阀停供气工作流程?
要点:
(1)在完成日指定气量提前一小时前通报下游用户,将在何时关阀停供。
(2)将要完成日指定量前,再次通报电厂用户,在用气量小于1000Nm3/h时,按操作规程要求关阀停供。
(3)完成后通报下游用户。
(4)向值班汇报调度操作情况,做好记录。
25、事故状态下,哪些属不可中断用户和可中断用户?
要点:
(1)不可中断用户,指称城市燃气、CNG中的居民用户、部分不可中断工业用户。
(2)可中断用户,指电厂、工业用户(含城市燃气、CNG中的工业用户)
26、输气站接收到工作票后应做那些工作?