订单查询
首页 其他文档
燃气从业人员考试试题及答案
大小:105.64KB 25页 发布时间: 2023-06-21 11:01:08 14.41k 13.09k

要点:

(1)对工作票进行登记,详细了解掌握工作内容、工作过程。

(2)对工作的过程进行初步评估,并将评估意见及时汇报值班调度员。

(3)经值班调度员许可同意后,按工作票的要求和值班调度指令进行运行监护。

(4)需要进行工艺操作的、按工艺操作票制度的规定填写工艺操作票,报值班调度员审批后执行。

(5)定时检查和监督作业过程,发现违章现象或异常,及时制止作业并立即向值班调度员汇报。

(6)工作完成后向值班调度员汇报结果。

27、描述启动站场ESD功能后,相关阀门的状态?

要点:

进出站阀门自动关闭,电动旋阀自动打开,站与管线隔离。

28、站场发生哪些紧急情况时,输气站运行值班人员可以启动站场ESD功能?

要点:

场站发生突发性天然气大面积泄露、爆炸、火灾等灾害性事故时输气站运行值班人员应立即启动站场ESD功能,并第一时间汇报值班调度员。

37、场站或线路发生紧急情况时,输气站运行值班人员必须第一时间汇报运行中心主任、值班调度员还是维修中心主任)?

要点:值班调度员。

29、杭甬线某输气站正在平稳给用户供气:投运的计量支路,供气小时流量为8000Nm3/h左右;投运调压支路为自动调节,PID设置如下:“流量”值为9000Nm3/h、“压力”值为2.1MPa。若接到调度命令,进行流量计比对,且要求保持对下游供气压力平稳,PID要求自动调节,应注意哪些主要事项?

要点:

(1)按工艺操作票制度填写操作票,经调度许可后方可进行。

(2)检查现场设备,分析操作员工作站画面。

(3)先将投运支路PID暂时改手动状态,保证压力平稳。

(4)按操作规程要求开启比对支路与另一条计量支路,开启时手动阀门时要缓慢开启,

(5)比对时,PID设置对流量要重新设置16000Nm3/h,将PID打到自动调节。

(6)比对结束,恢复一条支路供气,并做好记录。

30、当计量系统发生故障,如何处理?

要点:

(1)判断故障原因是流量计、流量计算机、温度变送器、压力变送器发生故障时,立即汇报值班调度许可后切换到备用设备。

(2)如果备用流量计、流量计算机、温度变送器、压力变送器也发生故障,在不能停输情况下采用用户计量数据或双方协商数据。

31、给城市燃气用户计量的流量计有一路处于检修状态,一路突发故障时,值班员如何填写计量交接单?

要点:

(1)发现流量计故障,及时汇报值班调度员、计量管理人员及各个中心领导。

(2)根据计量管理人员的处理意见,联系下游用户,对当日计量方法进行商讨并确认。

(3)及时发出缺陷联系单,并电话联系计量管理人员进行处理。

32、在采用PID压力自动控制给下游供气时,假设当前设定的压力值为2.0MPa,现因工艺条件变化,需以2.5MPa的设定压力给下游供气,应如何操作?

答:先将PID自动调节设定为手动调节,再设定相关的压力、流量SP值,然后将PID手动调节设为自动调节。

33、在给下游用户供气之前,为保证计量的准确,应作哪些检查?

答:检查流量计、流量计算机、参与流量计量补偿的压力变送器,温度变送器或热电阻等工作是否正常。

34、对于Instromet超声波流量计,如何在输气前确认流量计工作是否正常?

答:通过Model2000检查Line Condition菜单下Stream1子菜单下的Qn.1参数,若为0,则不正常,若为不停变化的小数值,则可确认为正常。

35、在对下游用户的正常供气过程中,站控机所有数据都不变化,应作什么样的检查、处理?

答:1、站控机所有数据都不变化,可能为站控计算机故障或与PLC的通讯中断,应将现场调压设备切换到就地控制状态,并打到一定的开度;

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441