20、二氧化碳灭火器内装液态二氧化碳。(对)
(三)填空题
1、天然气管径表示为8〃(英寸),则为公制DN200mm
2、安全管理中的“三不伤害”是指我不伤害他人,我不伤害自己,
我不被人伤害。
3、天然气计量的标准温度为293.15K(20℃),绝对压力为101.325Kpa
4、四类地区输气管先上,一般每隔8 km的距离设置一个线路阀室。
5、输气站场强制检定的工作计量器具主要有工艺站场计量管段上的
压力表、压力变送器、差压变送器、热电阻、标准计量孔板、天然气、
组分分析仪等。
6、法定计量单位中,压力的符号为Pa。
7、作为输气工在设备管理上主要工作1、所辖站场、阀室设备登记
工作;2、日常使用、维护及管理工作;3、填报各类报表等。
8阴保外加电流控制范围是-1.5V至-0.8V。
9通常所说的天然气标准状态流量,是指压力为(101.325)Kpa,
温度为(293.15)K条件下的体积流量。
10然气脱硫,主要是指脱除天然气中的(H2S)、有机硫化合物和
(CO2)。
11体积流量的常用单位有:m3/S,m3/h,m3/d,104m3d,km3/d等,其
中1m3/s=(86.4)km3/d。
12灭火的常用方式有(冷却法)、(窒息法)、(隔离法)。
13各类安装设备应有“三证”,即(产品合格证)、质量检验证、(出
厂许可证)。
14气的爆炸下限为(5%),爆炸上限为(15%)。
15分离器的维护保养内容包括(定期排污)、保持清洁、(定期测量
壁厚)。
16根据国家有关规范标准,输气站必须定期校验验定的设备有(安
全阀)、一次仪表、(流量计)、(可燃气体报警仪)等。
17然气管线试压分为两个阶段,为(强压试压)与(严密性试压)。
18劳动保护安全生产工作方针是(安全第一,预防为主)。
19站场在用阀门分高压和低压阀门;同时操作多个阀门时,其操作顺序为:开启时,先开高压阀门,后开低压阀门;关闭时,先关低压阀门,后关高压阀门。
20、自立式调压阀由指挥器、调节阀、节流针阀、导压管等四个部分组成。
21、清管器收发筒式清管器收发装置的主要设备,一般来说,简体的直径要比输气管线的公称直径大1—2倍,发球筒的长度一般不小于管径的3—4倍。
22、目前德嘉线各输气站贸易计量采用的流量计类型有超声波流量计、涡轮流量计、孔板流量计。
23、写出德嘉线各站场在用电动阀门的三种控制方式手动控制,就地(现场)控制,远程控制。
24、清管球在管内运行速度主要取决于管道内阻力、输入输出气量的平衡、管线经过的地形。
25、德嘉线管道主干线材质为L450MB,管径φ813mm,设计压力为6.3MPa(表压)。
26、德嘉线管道采取防腐层和阴极保护的联合措施进行防腐保护。
27、德嘉线管道的阴极保护有牺牲阳极和强制(外加)电流两种方法。
28、对于间歇供气的城市用户,站场在指定气量分输完成前(30)分钟必须电话通知下游门站,预计停气时间,经(门站)确认后方可关阀停气。