29、对于电厂用户,站场在指定气量分输完成前(60)分钟必须电话通知下游门站,预计停气时间,经(电厂)确认后方可关阀停气。
30、目前管线天然气超压主要表现为(分输压力)超高。
31、分输压力超高通常是因为分输站的(调压装置失效)或配套压力(检测仪表故障)所致。
32、典型操作票由输气站值班人员负责执行。非典型操作票执行过程中设置操作人和监护人,两岗位不得(兼任)。
33、一个操作人同一时间只能执行(一)份操作票。
34、解决冰堵现象的常用方法:降压处理、升温处理(如伴热带)、添加化学药剂。
35、调度中心值班调度员在其值班期间是管网系统运行、操作和事故状态下的调度指挥人,按照规程规定行使指挥权。(调度)
36、如受令人在接到值班调度员发布的调度指令时或在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应立即向调度中心汇报,由调度中心决定该调度指令的执行或撤消。(值班调度员,值班调度员)
37、属调度中心管辖范围内的设备,未经值班调度员的指令,有关部门和输气站的运行值班人员不得或。但对人员或设备安全有威胁者除外,并应在操作后立即报告值班调度员。(自行操作,自行指令操作)
38、有关部门向输气站运行值班人员发布的指令,如涉及调度中心调度范围的权限时,必须经调度中心值班调度员的才能执行。(许可)
39、调度中心、有关部门、输气站场应严格按方案的要求执行各项作业,以确保安全稳定运行。(管网运行)
40、凡属调度中心管辖范围的一切设备进行检修或试验时,必须严格按照制度提前办理手续,并报调度中心。(工作票,许可)
41、设备检修或试验,虽有申请手续并经书面许可,但在设备停止运行或试验前仍须得到调度中心当值调度员的许可或。(指令)
42、新设备未经申请批准,或虽经申请批准但未得到调度中心值班调度员的指令,不得自行将新设备管网运行。(投入)
43、调度中心值班调度员发布的调度指令一律由“可以接受调度指令的人员”接令,非上述人员不得接受,值班调度员也不得将调度指令发给不可以接受调度指令的人员。(值班调度员的指令)
44、值班调度员发布调度指令时,输气站运行值班人员接受指令后必须一遍,值班调度员应复核无误。(复诵)
45、输气站运行值班人员汇报操作结束时,应报“操作结束时间”。“”是现场操作执行完毕的依据,值班调度员只有在收到上报的“操作结束时间”后,该项操作才算执行完毕。(操作结束时间)
46、正常操作应尽量避免在交接班时进行,必须在交接班时进行操作,则由负责操作完毕。(交班人)
47、操作步骤不能执行时,应立即停止操作,并向值班调度员报告,待条件具备后再进行操作,不准更改操作票。(擅自)
48、雷雨、台风、暴雪等恶劣条件下原则上禁止。(工艺操作)
49、为了防止事故扩大,凡符合下列情况的操作,可由现场自行处理并迅速向作简要报告,事后再作详细汇报:
a.将直接对人员生命安全构成威胁的设备退出运行。
b.运行设备受损伤己对管网安全构成威胁时,根据现场事故处理规程的规定将其停用或隔离。(值班调度员)
50、事故处理时,必须严格执行发令、汇报制度,指令和汇报内容应简明扼要。(录音)
51、输气站发生天然气大面积泄露和爆炸、火灾等事故首先发现并确认的输气站运行值班人员,立即启动本站的系统,并上报值班调度员。(ESD,第一时间)
a.若自动程序失效时,在保证人员安全的情况下,输气站运行值班人员应手动完成上述关阀和放空操作。
b.当事故状态无法控制时,运行值班人员应尽快疏散到安全地段,并做好周围群众的宣传疏散工作。
52、值班期间严密监控运行参数,保持巡检,保持电话,保持记录准确填写,保持电话定时汇报。(正常,有人接听)
53、输气站的日常运行动态等输气情况由输气站运行值班人员或站长向请示、汇报。(值班调度员)
54、输气站运行值班人员遇以下情况:重大汛情、停电、气质超标、输气量超出指定范围、可预见的直接影响本站安全运行的事件等,必须上报调度中心值班调度员。(第一时间)
55、数据监控:值班人员通过SCADA系统实时监控和分析运行参数,以判断工艺流程和设备状态是否正常,处于站场控制方式的站场值班人员负责本站监控。(实时数据)
56、数据分析:值班人员实时对管线运行压力、温度、流量等数据以及进行分析,以判断数据变化是否正常。(参数曲线)
57、报警处理:值班人员和确认报警情况,并逐条确认,发现问题及时处理。(实时监视)
58、每月召开一次调度例行会议,会议由调度中心负责人主持,调度员、各输气站及有关人员等参加。(站长)
59、如有不执行或拖延执行调度指令者,一切后果均由受令人和允许不执行该指令的负责。(领导人)
60、所有正常操作由输气站运行值班人员先拟写操作票,计划操作一般应提前填写操作票,经调度中心值班调度员后下发到输气站。(一天,审批)
61、输气站值班员在操作前应核对图,操作完毕应对站控系统流程图的标示与进行核实确认。(工艺流程,现场情况)
62、输气站值班员在进行操作时,应统一使用调度规程规定的主要设备名称、统一编号等术语。(调度)
63、根据管网与设备的产权原则,属调度中心调度的单位划分为两种形式:直接调度单位和调度单位。(间接)
64、直接调度单位,指公司所属的。其管网运行和设备操作由调度中心统一调度管理。(输气站)