65、输气设备的型号、规范、铭牌、设定参数等在检修(试验)中如有变动,检修(试验)部门必须以书面方式通知,并附必要的技术资料。(调度中心)。
66、己许可停用检修的设备,由于某种原因检修工作不能按计划开工时,应及时通知调度中心。(值班调度员)
67、设备检修提前结束,亦应及时通知调度中心。(值班调度员)
68、流体在单位时间内流过管道或设备某横截面的数量称为流量。一般可以用体积流量和质量流量两种方法表示,分别用字母Q和G表示。
体积流量的常用单位有:m3/s,m3/h,m3/d,104m3d,km3/d等。
69单位时间内流体在流动方向上所流过的距离,称为流速,以V表示,在天然气计量设备中,其单位一般为m/s。
70气体的体积随温度和压力的变化而变化,因此在测量天然气体积流量时,必须指定某一温度和压力作为标准温度和压力,称之为“基准状态”或“标准状态”。
我国SY/T6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》中规定:293.15K、101.325kPa绝对压力作为我国天然气计量的标准状态。
71常用的差压式流量计有孔板流量计;它由标准节流装置、导压系统、记录压差的差压计等部分组成。
72在孔板流量计中,当流体流经管道中的节流件孔板时,气体的流动截面在节流件处形成局部的收缩,从而使流速增加,动能增加,静压能降低,于是在节流件的上、下游侧便产生压力差,流速越大,压力差也越大,流速减小,压力差也将减小,这种现象就叫流体的节流现象。
73输气站给下游供气,由孔板流量计计量,在一定的温度、压力条件下,当孔板两侧差压为16KPa时,瞬时流量为2000Nm3,设工况条件不变,那么,当孔板两侧差压为25KPa时,瞬时流量应为2500 Nm3。
74在规定的压力和温度条件下,一给定质量气体的实际(真实)体积除以在相同条件下按理想气体定律计算出的该气体的体积。得到的数值称为压缩因子。
75温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
76多数金属或半导体的电阻值随温度变化而变化,除炭和锰铜合金等外,一般随温度升高电阻增加。热电阻温度计就是根据金属或半导体的这一特性制成的。
77在工业生产中,压力是一个很重要的参数,一般所说的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。压力用P表示,表达式为P=F/S;压力的单位常用帕斯卡表示,简称“帕”,符号为“Pa”,表示1平方米面积上均匀作用1牛顿的力。
78一般情况下,给下游电厂用户供气,在下游电厂满负荷运行的情况下,冬天温度较低时比夏天高温时输气的瞬时流量要高(高/低)。
79公司采用的压力变送器,除生活气撬内部安装的除外,均采用ROSEMOUNT的压力变送器,大致可分为二类,其中一类型号表示为3051TA4A,为绝压型变送器,用于流量计量的压力补偿,另一类型号表示为3051TG4A,为表压型变送器,用于其他的工艺检测控制。
80写出下列英文单词的中文意思:
Methane(甲烷)Propane(乙烷)Ethane(丙烷)Pentane(戊烷)Nitrogen(氮气)Carbon Dioxide(二氧化碳)
(四)简答题
1、天然气输气工程主要有哪几部分组成?
答:站场、阀室、管线组成,工艺设备、控制设备,供电设备、通信系统。
2、输气站运行中安全方面必须深刻牢记的是什么?
答:“安全第一、预防为主”
3、天然气的主要物理特性有哪些?爆炸浓度的范围是多少?
答:易燃易爆、无色无味、清洁环保、比空气轻,绝对密度0.8
左右,高位热值W为每标为35MJ,爆炸浓度范围为5-15%。
4、天然气输气过程中重要的工艺参数、生产调度的依据是什么?
答:温度、压力、流量
5、《石油天然气管道管道保护条例》要求:管道两侧各多少米线路带内禁止种植深根植物,禁止取土、采石和构建其他建筑物等。
答:5M
6、根据国家有关规范标准,输气站必须定期校验检定的设备有哪些?
答:安全阀、一次仪表、流量计、可燃气体报警仪等
7、用万用表测量高电压时,若不知是交流还是直流,应将选择开关置于交流电压的最高档还是直流电压的最高档?
答:交流电压
8、使用可燃气体报警仪,若仪器指针指示到80%时,则表示此时该地区空气中天然气浓度可达到多少?
答:4%
9、安全阀的作用在于,当管线、设备内的压力超过什么时,使自动开启,放空、泄压?
答:设定压力值
10、线路快速截断阀通过测量天然气的什么以实现紧急情况下的自动切断功能?