答:压降速率
11、我国天然气输差标准暂定不超过多少?
答:±2%
12、作为输气工在设备管理上主要工作是什么?
答:
所辖站场、阀室设备登记工作。
日常使用、维护及管理工作。
填报各类报表等。
13、站场设备进行强度试验时,试验压力为工作压力的多少倍?
答:1.25倍
14、输气站设备管理的技术要求有哪些?
答:建立设备技术资料档案、台帐,设备管理制度、设备运行、
维护、保养、检修规程,设备命名挂牌、标志、标色,巡回检查、定期检查与试验,建立设备运行、缺陷、维护、保养、检修的记录、报表和台帐等。
15、为了保证对下游安全供气,已投运输气站场的各支路应具备有哪些条件?
答:(1)运行支路中的所有设备的状态是完好的;
(2)并确保有一支完好的备用支路;
(3)备用支路定期进行试运行。
16、管输天然气有哪些基本质量要求?
答:(1)管输过程中不出现液态水;
(2)固体和液体杂质必须清楚干净;
(3)硫化氢和二氧化碳含量少。
17、德嘉线的调压系统有哪几部分组成?各个组成部分的主要功能是什么?
答:(1)德嘉线的现场调压系统由3部分组成,分别是安全截断
阀、自力式调压阀和电动调节阀组成。
(2)电动调节阀为工作调节阀,主要进行输气压力和流量调节;
自力式调压阀为监控调压阀,即当电动调节阀出现故障或者调节不灵
时,自力式调节阀将发挥调压作用。安全截断阀在阀后压力过高或者
过低时,将自动进行截断,保证运行安全。
18、我公司德嘉线天然气管道SCADA系统采用以计算机为核心的控制
系统,通过PLC系统对站内的数据进行采集及控制。正常情况下,由
调度控制中心的SCADA系统对全线进行监视和控制。请问:对管道系
统工艺过程的哪几个数据进行监控?
答:压力、温度、流量、密度、设备运行状态等信息进行监控和
管理。
19、当输气站计量系统出现故障时,SCADA系统中将会出现报警,其
中中控SCADA系统中流量计画面显示的报警有哪三种状态报警?
答:流量计算机工作状态报警、流量计过程参数状态报警、流量
计系统状态报警
20、输气管线的储气量与管线长度、管径及什么有关?
答:管线压力