22、管道的输差反映了什么?
答:实际损失和仪表误差综合
23、管道的阴极保护有哪两种方法?
答:牺牲阳极,强制(外加)电流。
24、管输天然气有哪些基本质量要求?
答:第一、管输过程中不出现液态水;
第二、固体和液体杂质必须清除干净;
第三、硫化氢和二氧化碳含量少。
25、典型工艺操作票使用范围
要点:主要用于操作频率高、操作内容和顺序比较稳定的操作,票面上对各项操作内容
和顺序都有明确规定。
26、非典型工艺操作票使用范围
要点:
(1)根据值班调度员的命令,改变设备运行状态且需要进行两项以上(含两项)操作
的,必须使用操作票。
(2)操作内容随机变动较大的操作,由操作人需根据运行方式的不同自行填票。
27、接到城市用户供气请求后,开阀供气的工作流程?
要点:
(1)向值班调度汇报,确认供气小时流量、日供气量并征得调度同意。
(2)电话通报下游用户,了解城市用户进站压力情况,并确认下游具备接气气条件。
(3)现场检查确认阀门状态。
(4)重点检查站控画面中的PID设置情况:“流量”、“压力”、“手动”、“自动”。
(5)从低压端开始开启供气支路球阀。
(6)手动开启PV调节阀至设置流量(压力)时,采用自动调节(部分用户无法自动调
节的应适时调整PV开度至合适流量、压力)。
(7)向值班汇报调度操作情况。
28、向电厂用户开阀供气的工作流程?
要点:
(1)接值班调度指令,掌握供气小时流量、日供气量的要求。
(2)现场检查确认阀门状态。
(3)重点检查站控画面中的PID设置情况:“流量”、“压力”、“手动”、“自动”。
(4)从低压端开始开启供气支路球阀。
(5)确认用户用户已具备开机条件时,手动开启PV调节阀至设置流量(压力)时,当
用气负荷较稳定时,改投自动调节。
(6)向值班汇报调度操作情况。
29、参数报表中生产记事包含的内容?
要点:
(1)开始、结束供气时间、供气压力、日指定气量。
(2)设备缺陷与消缺情况。
(3)工作票执行情况。