(4)工艺(排污、放空)操作技术。
(5)设备维护情况。
(6)其它与输气相关事件。
30、放空作业前,需办理手续有哪些?
要点:
(1)填写放空申请,并报值班调度员批准后进行作业。
(2)涉及工艺操作的按《工艺操作票制度》填写工艺操作票审批后操作。
31、场站或线路发生紧急情况时,输气站运行值班人员必须第一时间汇报运行中心主任、值班调度员还是维修中心主任)?
要点:值班调度员。
32、某输气站正在以一条计量支路、一条调压支路给电厂供气,若计量支路出现故障,需进行计量支路切换,为保证供气压力平稳,有哪些注意事项?
要点:
(1)第一时间汇报值班调度,经调度同意后进行紧急操作。
(2)对投运计量支路进行现场检查。;
(3)切换时要严格执行先开后关的原则;
(4)切换时要求缓慢开关阀门,且密切关注切换时供气流量、压力情况。
(5)补开工艺操作票,并做好记录。
(6)按缺陷制度程序上报缺陷。
33、某输气站若较长时间未对用户供气,按到第二天需要对其恢复供气的指令后,输气站要做好哪些准备工作?
要点:
(1)检查站场现场供气压力、温度仪表是否正常。
(2)试开关一次主要供气阀门,判断是否能够正常控制。
(3)发现问题及时汇报和处理
34、输气站上空忽然雷电交加,作为运行值班员,应注意哪些事项?
要点:
(1)拔掉与输气没有直接相关的电器电源接头等。
(2)向值班调度员汇报天气情况。
(3)加强SCADA系统界面监控,特别注意压力,流量等参数;
(4)雷电过后,查询雷电时间段的重要工艺参数(进出站压力、温度和流量计上压力、温度等)的历史趋势曲线,看看中间是否有突变。
(5)做好记录。
35、因工作需要调往一个新站场,运行值班人员应熟悉哪些重要工作?
要点:
(1)熟悉各下游用户供气情况(输气量、输气压力)。
(2)熟悉站内主要设备状况(缺陷、运行状况)。
(3)熟悉站曾经或可能出现的一些问题及处理方式。
(4)熟悉站应急预案。
(5)熟悉管辖环围,线路、阀室、计量调压站等情况。
36、当值时,检修人员带来工作票,按程序进行了审批许可。但执行的过程中,检修人员要求实施超越工作票内容的其它操作,作为运行值班人员应该如何处理?
要点:
(1)原则上不许可此项工作或操作;
(2)确因工作需要,可报请相关领导同意,补办工作票。