40、【判断题】5VOD与RH-KTB等真空吹氧脱碳精炼装置、蒸汽喷射真空泵的水封池应密闭,并设风机与排气管,排气管应高出厂房2~4m。(√)
41、【判断题】5VOD与RH-KTB等真空吹氧脱碳精炼装置、蒸汽喷射真空泵的水封池应密闭,并设风机与排气管,排气管应高出厂房4~6m。(×)
42、【判断题】NK水封阀后堵上盲板能可靠切断煤气来源。(√)
43、【判断题】TRT停产检修,残留煤气处理干净,检测合格后,可直接动火,不用再通氮气或蒸汽。(×)
44、【判断题】一旦发生触电事故,应立即采取措施使触电者迅速脱离电源,如果没有工具不能切断电源,救援者应迅速用手把触电者拉离电源。(×)
45、【判断题】一氧化碳中度中毒的症状为:头痛、头昏、头沉重感、恶心、呕吐、全身疲乏无力、耳鸣、心悸、神志恍惚。(√)
46、【判断题】不合格的转炉煤气经三通阀至煤气柜进行放散。(×)
47、【判断题】个人专用的呼吸防护用品应定期清洗和消毒,非个人专用的每次使用后都应清洗和消毒。(√)
48、【判断题】以烟煤气化的煤气发生炉与除尘器之间的接管,应有消除管内积尘的措施。(√)
49、【判断题】任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救,为事故抢救提供一切便利条件(√)
50、【判断题】作业人员进入制氢生产区要触摸放静电装置,放除身体静电。(√)
51、【判断题】依据煤气着火条件,要防止煤气着火,首要的是不使煤气从容器内泄漏出来,其次是防止一切火源。(√)
52、【判断题】冶金企业使用氮气、蒸汽吹扫煤气管道时,为防止煤气串入氮气、蒸汽管道内,只有在通氮气或蒸汽时才能将蒸汽、氮气管道同煤气管道连通。(√)
53、【判断题】加热炉厂房应采用有组织的自然通风,厂房四周宜修建坡屋。(×)
54、【判断题】发生煤气中毒事故后,应尽快将中毒者送医院进行急救。(×)
55、【判断题】合格的转炉煤气经三通阀、水封逆止阀进入煤气柜。(√)
56、【判断题】呼吸防护用品应保持待用状态,并置于适宜储存、便于管理、取用方便的地方,不得随意变更存放地点。(√)
57、【判断题】在处理煤气着火爆炸事故期间,不用考虑发生煤气中毒事故。(×)
58、【判断题】在工作场所空气中存在两种以上毒气时,只检测毒性较大的气体即可(×)
59、【判断题】复式排水器可以增加排水器的安全性。(×)
60、【判断题】密封蝶阀只有和水封、插板、眼镜阀等并用,方可作为可靠的隔断装置。(√)
61、【判断题】对于轻微煤气中毒者,吸入新鲜空气或补氧,其症状即可消失、最新解析、,可直接送附近卫生所急救。(√)
62、【判断题】对已被煤气火焰烧伤的病人,不可盲目处理创伤面,要由医务人员或在其指导下进行,并及时送医院诊治。(√)
63、【判断题】对擦伤、切割伤、刺伤等小伤口,可以挤出少量血液,有助于排出细菌和尘垢。(√)
64、【判断题】带煤气作业属于危险作业,应经过相关安全审批后方可作业。(√)
65、【判断题】应定期检查活塞倾斜度,可以允许其超过规定值。(×)
66、【判断题】强制送风的工业炉窑停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机。(√)
67、【判断题】当一氧化碳浓度在40~80PPm时连续工作时间不得大于60分钟。(√)
68、【判断题】报警信号可以保持,并能手动消除。报警后暂时未采取处理措施,可允许人工停止报警(×)
69、【判断题】报警控制器是接收并处理探测器输出信号,具有显示、报警或控制功能的电器仪表(√)
70、【判断题】抽堵盲板作业不宜安排在夜间进行。(√)
71、【判断题】排水器漏煤气的根本原因是煤气压力大于排水器水封高度。(√)
72、【判断题】携气式呼吸防护用品:佩戴者携带空气瓶、氧气瓶或生氧器等作为气源的隔绝式呼吸防护用品。(√)
73、【判断题】新建高炉煤气区附近应避免设置常有人工作的地沟,如必须设置,应使沟内空气流通,防止积存煤气。(√)
74、【判断题】正压式呼吸防护用品:使用者在呼吸循环过程中,只有呼气时面罩内压力大于环境压力。(×)
75、【判断题】氢气密度最小,是最轻的气体,渗透性很差。(×)
76、【判断题】氢气放空管应设阻火器,凡条件允许,可与灭火蒸汽或惰性气体管线连接,以防着火.(√)
77、【判断题】氢火焰不易察觉,救护人员及作业人员要防止外露皮肤,以免烧伤。(√)
78、【判断题】水槽加装在煤气管道的最低点。(√)
79、【判断题】水管、吹扫管等与煤气管道相连通,可能造成煤气中毒事故。(√)