1.4漏电保护器装设存在漏洞
《规范》严格规定:施工现场必须严格执行总配电箱、分配电箱、开关箱、总保护器、分保护器的“三级配电二级保护〞。但是,许多工地没有安装总漏电保护器和作业危险点漏电分保护器。即使少数工地已装设,大多没有充分合计过保护器的剩余电流、短路、过负荷保护等特定功能,保护器的额定动作(分断)电流的大小,在水淋、阴雨、特别潮湿等安装位置的特定环境下,保护器的选型以及保护器互相之间动作电流的级差和动作(分断)时间的级差的配合等技术性能要求,安装和使用随意性大,更没有做定期检查、试跳、送检、试验和记录。
1.5“三相五线制〞落实不到位
《规范》明确规定:施工现场必须采纳TN-S接零系统(即“三相五线制〞系统),把工作零线和保护零线区分,以此来保证人身、设备安全。现行市区用电基本上均采纳“三相四线制〞的中性点直接接地系统(TT系统)和工作零线N线与保护地线PE线合一的单相供电制的接零系统(即TN-C系统)。许多施工队伍没有按要求使用“三相五线制〞电源,或者因为不懂“三相五线制〞接线方式或错接线而实际上仍为“三相四线制〞。并且大多没有规范的配电房,对开关箱也没有严格执行“一机、一闸、一漏、一箱〞的“4个一〞规定,不注重开关箱、配电箱的防雨防潮以及保护、接地等措施。
1.6现场用电安全管理杂乱
施工现场使用的电线随意拖、拉,零乱混杂,既没有架空也不采用保护措施,甚至有的电线还浸泡在水中或者被物体碾压,私拉乱接、电线老化、表皮破损、用电器具和零件缺损、多用插座等电器无防雨措施的现象较为普遍。
1.7缺乏电气设备的检验
对施工现场的电气设备、绝缘工器具和绝缘防护用品等,缺乏定期进行的直流电阻、绝缘电阻、耐压、泄漏等国家规定的电气预防性试验。
1.8带电作业不规范
随意进行带电作业,作业人员带电操作时缺少防护措施和监护人。
触电伤亡是建筑施工行业四大伤害之一,主要因为:
(1)施工工地的外部环境条件十分恶劣,风吹、雨淋、日晒、水溅、沙尘等不可抗拒的自然条件的影响,工地上机动车辆、运行中的机械设备,对电气设备的撞击和震动,这些均容易引发电气事故的发生。
(2)施工工地的施工人员在工作时往往受雨淋、水溅等,易使皮肤潮湿,导致人体阻抗下降,并且这些人员中大多数缺乏用电安全常识。同时,工地的供电线路又属临时性线路,大部分为架空或明敷线路。因此,极易造成触电伤亡事故。
(3)施工工程,特别是中小型工程,由于怕麻烦,基本上都是采纳TT系统的“三相四线制〞和工作零线N线与保护地线PE线合一的接零系统(即TN-C系统)的单相供电制供电,而不是按规定采纳把工作零线和保护零线严格区分的TN-S接零系统的“三相五线制〞供电。所以,因TT系统和TN-C系统的特别性,设备外壳极易带上故障电压,施工人员在这特别场所、特别供电系统条件下,也就更容易碰到电击。
2整治措施
有关统计数据及经验说明,雷击、暴雨多发的春夏两季,通常是施工工地的触电伤亡事故频发的高峰季节,因此,整治建筑施工的用电安全隐患十分必要。笔者认为,应从以下几个方面进行整治和规范。
2.1端正熟悉
各施工单位要牢固树立“安全第一,预防为主〞的思想,奉行没有安全就没有一切的安全生产理念,把安全生产摆在一切工作的首位,把原来忽视甚至遗忘的施工用电安全严正地提到议事日程上来。统一熟悉,明确责任,扎实有效地落实各项措施。要强化用电安全检查、督办,落实防雨、防涝、防雷措施,责任到人。
2.2建章立制
建立健全用电安全责任制,制定和完善安全用电组织措施、临时用电施工组织制定、安全用电技术措施、电气防火措施和用电安全现场管理措施。
2.3加大投入
加大投入,完善施工用电的软件和硬件,特别是用电设备、保安电器、绝缘材料、绝缘工器具、绝缘防护用品的硬件投入。
2.4及时整改
各施工企业要高度重视用电安全生产管理,要善于自查自纠,对发现的隐患和问题要及时整改。
(1)各施工企业要切实强化对职工的用电安全生产的教育和安全用电知识的培训,加强职工防触电及自我安全防范保护的意识及能力,特别要严格执行电气作业人员持证上岗制度。
(2)要严格执行“三级配电二级保护〞的用电安全规范,总配电箱、分配电箱、开关箱配置齐全。隔离开关和分路隔离开关、熔断器和分路熔断器、自动开关和分路自动开关、电压表、电流表、电度表等应配置齐备。动力配电与照明配电也应分别设置。总配电箱、分配电箱必须设置漏电保护装置。而且,在特别潮湿、容易被碾压、易进水的地方进行工作和操作,如震动棒(器)、手电钻、手动砂轮机等手提式电动工具的操作,均必须加装动作(分断)电流分别不大于6,30 mA的末级漏电保护器。并且,总配电箱、分配电箱、末级漏电三级保护器在整定动作电流时应调有15 mA及以上的动作电流级差,动作(分断)时间应有0.05 s的动作时间级差。
(3)必须严格做到每台用电设备应有各自专用的配电箱,必须执行一机一箱一漏电保护一闸的“4个一〞规定,严禁用同一开关箱控制2台及以上用电设备(含插座),并做好开关箱、配电箱的防雨防潮以及保护接地等措施。
(4)对施工现场的电气装备和绝缘工器具,应定期送到有资质的电气试验部门进行直流电阻、接地电阻、绝缘电阻、耐压、泄漏等相关电气预防性试验。
(5)要教育和引导工地电工学习和掌握《电业安全工作规程》、《低压安全工作规程》。不要随意进行带电作业,必须带电操作时要采用绝缘防护措施并安排操作监护人。
(6)严格强化施工用电现场管理,使用的电线不能随意拖、拉,线路尽量采用架空线路,不能架空也要采用保护措施。不要让电线浸泡在水中或被物体碾压,电线老化、表皮破损、用电器具和零件缺损等要及时改换和维护、修理。严禁使用拖线圆盘、无防雨措施的多用插座等电器。
(7)要特别注意施工现场与邻近架空和敷设电力线路的安全距离,避免钢筋、水管、工器具等金属物件触碰凹凸压电线。
(8)强化日常巡视检查。对漏电保护器是否有效动作、熔体额定值和断路器整定值是否正确、接地线引线和用电设备的PE线是否连接优良等要形成定期和不定期的检查维护管理制度以及责任追究制度,有效地强化检查监督。
2.5强化安全管理
相关职能部门要密切配合,把原来忽视甚至遗忘的施工用电安全问题严正地提到议事日程上来,常常开展用电安全生产监督检查,并严格履行使命,严正工作纪律,严格执法,依法行政。
总之,安全无小事,有安全才会有效益。人民生命财产的安全始终是一切经济工作的重中之重。只有不断发现和有的放矢地解决建筑施工用电安全过程中的各种问题,从切实保护人民群众的生命财产入手,从安全的点点滴滴抓起,保证安全生产,文明生产,才会有建筑施工行业生存与发展的希望和经济效益、社会效益双赢的可能,人身及财产安全才有切实的保证。
安全用电隐患内容整改措施3
一.试分析施工现场临时用电安全隐患产生的原因:
(一)客观因素:
1.临时用电是一项系统工程,涉及人、材、机、法、环境及气候各个环节;
2.涉及人员多,工作面广,作业点多;