订单查询
首页 其他文档
燃气安全培训试题有答案
大小:15.7KB 5页 发布时间: 2023-06-27 09:57:24 4.06k 3.48k

32.镀锌钢管套好的丝扣表面应光滑无毛刺。(√)

33.凡螺纹连接两端都受约束的设备,需在一端加活接头。(√)

34.地上燃气管道气密性试验的介质为压缩空气。(√)

35.镀锌钢管套完丝后,空旋上管件能入2~3牙为宜。(√)

36.安装燃气流量表时,要注意检查活接头内密封胶圈是否安装,同时要注意流量表进出口方向。(√)

37.使用电动套丝机套丝时,可直接用水作电动套丝机的冷却液。(×)

38.使用电动工具时,在电源未有效断开的情况下,不得接触转动部分或附件。(√)

39.使用电动工具时,应轻载或空载起动再加负载。(√)

40.高层建筑燃气立管底部应有承重支撑,以消除燃气管道的附加压力。(√)

41.户内管的连接可根据其管径大小采用焊接、法兰连接和螺纹连接,管径在DN50以上者应采用焊接和法兰连接。(√)

42.进入污染区的操作人员应按规定着装,可以单独作业。(×)

43.燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。(√)

44.户内管道进行严密性试验时,压力测量可采用最小刻度1mm的U型压力计。(√)

45.燃气管不得敷设在卧室、浴室、卫生间、地下室、封闭阁楼内。(√)

46.室内燃气立管的上下两端应分别装设丝堵,以利放水及置换。(√)

47.带气焊接时,燃气管内的压力越小,操作越安全。(×)

48.以水为工作液的U型压力计,在读取数据时应取凹面下缘。(√)

49.设计压力小于5KPa的管道,可不做强度试验。(√)

50.钢管的连接有焊接和螺纹连接两种方式。(×)

51.低压燃气管道常用的水煤管是指白皮管。(√)

52.带气焊接作业区10m内不许有易燃易爆的气瓶。(√)

53.安全放散阀是防止调压系统出口压力过高的装置。(√)

54.强度试验的目的是发现泄漏点。(√)

55.当P>5kPa时,气密性试验压力为20kPa。(×)

56.带气作业时敲打金属应采用木制工具,防止产生火花。(×)

57.进行管螺纹连接安装操作时,正反转动均可。(×)

58.管螺纹连接拧紧后,外露的生料带必须除掉,以便涂漆防腐。(√)

59.燃气用具引射器的主要作用是吸进空气,使空气与燃气均匀混合,保证燃具稳定工作,并放出一定的能量。(√)

60.民用燃气灶具调风板可以改变一次空气引入日的有效面积,从而调节一次空气的吸人量,以此来调节燃气灶具的燃烧状况。(√)

61.燃烧设备应具有良好的火焰稳定性,即不应有离焰:回火、黄焰或熄火等现象,在一定的燃气压力波动范围内能稳定燃烧。(√)

62.强制排气式或烟道式燃气热水器燃烧所需空气取自室外,产生的烟气也排到室外。(×)

63.强制给排气式燃气热水器燃烧所需空气取自室外,产生的烟气排到室外。(√)

64.直排式热水器是国家公布禁止生产、销售的产品。(√)

65.燃气胶管必须采用专用的耐油橡胶管,质量必须符合国家有关标准要求。(√)

66.安装在浴室内的燃气热水器必须是密闭式燃气热水器。(√)

67.自然排气的烟道上可安装强制排气式燃具和机械换气设备。(×)

68.灶具应安装在通风良好、光线充足的地方,但避免穿堂风直接吹在灶具上,且周围一定范围内没有易燃、易爆炸物品。(√)

69.燃气热水器设置水气联动装置,其性能应满足设计要求,动作灵活可靠。(√)

70.当热水器启动装置失灵时,燃气阀门应处于开启状态。(×)

71.钢管管径DN15mm的燃气管道宜用螺纹连接,螺纹符合GB7306的规定,且必须在所有螺纹上缠绕聚四氟乙烯带。(√)

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441