c、重复接地电阻值应不少于10Ω
d、施工现场的电力系统严禁利用大地作地线或零线
9、螺口灯头及其接线应符合()要求。
a、相线接在与中心触头相连的一端b、相线接在与螺纹口相连的一端
c、零线接在与螺纹口相连的一端d、零线接在与中心触头相连的一端
10、总配电箱的电器应具备()功能。
a、电源隔离b、短路保护c、过载保护d、漏电保护
三、判断题(错打“╳”对打“√”每题2分,计20分)
()1、班前安全活动每周一次,参加人员可以代签名。
()2、夏天施工、天气炎热,进入施工现场可以戴草帽防止中暑。
()3、工作累了,可以在满铺的脚手架下层或徒壁、砖堆下遮阴的地方乘凉休息。
()4、橡套电缆架空敷设时,最大弧垂距地面不低于2.5m,可采用电杆或沿墙敷设,并用绝缘子固定,不得使用金属裸线作绑线,防止绝缘破损。
()5、电器设备及手持电动工具的插头损坏后,可以直接将电线的金属丝插入插座。
()6、施工用电漏电保护器已失灵仍可以使用。
()7、天冷可以用碘钨灯取暖。
()8、工地开关箱接电源可以一闸多用。
()9、严禁采用预约停送电时间的方式进行电气检修。
()10、临时用电安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。
【参考答案】
一、填空题(计40分,每空题2分)
1、我国的安全生产方针是安全第一、预防为主、综合治理。
2、电工作业,必须穿绝缘鞋、绝缘手套,酒后不准操作。
3、施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m。
4、所有电箱在使用中必须按下列顺序进行(除出现电气故障事紧张情况外);
①送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;
②停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱
5、施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线
6、每台用电设备应用各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
7、施工现场的五大伤害是:高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故。
8、三级安全教育包括:项目、劳务队、班组三级。
9、三违是指:违章指挥、作业、违反劳动纪律。
10、劳动者应当完成劳动任务提高职业技能执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律,并在劳动过程中必须严格遵守职业道德,安全操作规程。
11、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5 m。
12、焊机二次侧电源线长度不大于30 m。
二、多选题:(请将正确答案的号码分别填写在题后的括号内,多选、错选、漏选均不得分。每小题4分,计40分。)
1、五临边包括(a、b、c、d、e)
a、沟、坑,槽和深基础周边;b、楼层周边;
c、楼梯侧边;d、平台或阳台边e、屋面周边
2、电箱的制作材料采用(a b、),必须固定、封闭、防尘、防雨、箱门处加锁。
a、玻璃钢等优质绝缘材料b、厚度大于1.5mm的铁板