C.在多数天气条件下不会冻结,加气枪可以从加气口上正常脱落
D.加气枪上不设有安全泄压孔
238.汽车加油.加气场地宜设罩棚,罩棚的设计应符合下列规定.(A.B.C.D.E.F)
A.罩棚应采用不燃烧材料建造;
B.进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于4.5m;进站口有限高措施时,罩棚的净空高度不应小于限高高度。
C.罩棚遮盖加油机.加气机的平面投影距离不宜小于2m。
D.罩棚设计应计及活荷载.雪荷载.风荷载,其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
E.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。
F.设置于CNG设备和LNG设备上方的罩棚,应采用避免天然气积聚的结构形式。
239.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气供应基地生产区宜布置在站区全年最小频率风向的(A.B)。
A.上风侧B.上侧风侧C.下风侧D.下侧风侧
240.室内燃气管道的下列部位应设置阀门:(A.B.C.D)
A.燃气引入管
B.调压器前和燃气表前
C.燃气用具和测压计前
D.放散管起点
241.对液化天然气(LNG)储罐的定期检查周期一般为:对日静态蒸发率检测一次,对储罐的真空度检测一次。(A.C)
A.每年B.每半年C.每2年D.每月
242.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气气化站和混气站总平面应按功能分区进行布置,即分为(A.B.C.D)。
A.储罐区B.气化区C.混气区D.辅助区
243.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐仪表的设置应符合下列要求:(A.B.C.D)
A.必须设置就地指示的液位计.压力表;
B.就地指示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计;
C.容积大于1OOm3的储罐,应设置远传显示的液位计和压力表,且应设置液位上.下限报警装置和压力上限报警装置;
D.宜设置温度计。
244.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气供应基地.气化站和混气站的消防给水系统应包括:(A.B.C.D)。
A.消防水池(罐或其他水源)
B.消防水泵房
C.地上式消火栓和储罐固定喷水冷却装置
D.给水管网
245.《城镇燃气设计规范》中规定:(A.C.D)的排水系统应采取防止液化石油气排入其他地下管道或低洼部位的措施。
A.液化石油气供应基地B.瓶装供应站C.气化站D.混气站生产区
246.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气(A.B.C.D)等静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ 28的规定。
A.供应基地B.瓶装供应站C.气化站D.混气站
247.关于液化天然气卸(装)车操作,以下说法错误的是(A.C)
A.储罐进液前应先用压缩气体或LNG气体对卸车软管进行吹扫;
B.卸(装)车时操作人员不得离开现场,必须按规定穿戴防护用具,人体未受保护部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器;
C.在卸(装)车与气化作业同时进行时,应使用同一个储罐;
D.卸(装)车过程中,应严格按操作规程开.关阀门;
248.《城镇燃气设计规范》中规定液化天然气气化站站址应避开(A.B.C)等地段。